電機為三菱MR-JE-70A,電子齒輪比分子PA06 設定16384,分母PA07設定2500,電機連的20mm絲桿,這樣PLC發送1個脈沖是否電機走0.1個絲,不考慮速度情況下 |
---|---|
|
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意 &n
級別: 探索解密
|
有機會會導致伺服器異常 但是....... 基本上不會怎麼樣~~哈哈 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
樓主要的是0.1 個絲。也就是1微米的脈沖當量。為了PA06 PA07的數在范圍之內。所以有這些時候進行必要的約分。減速比是1:1時,4096/ 625,脈沖頻率1MHz以下。都是可以。也可以設PA05為20000,效果是同樣的。不過其他參數需要設置一下。用中型PLC定位模塊去控制。差動線性控制,速度會快一些。用FX的話,速度就有點慢。原因是小型機發的脈沖頻率不夠高。 |
|
---|---|---|
|