最近剛接手一個案子,由于之前沒用過Q系列,買的PLC還沒到貨 經過這兩天研究I/O分配設置如下,大哥們幫看下有無問題。 另外有些疑問,1:智能模塊占用32個點,這些點位是干嘛用的? 是否是模塊內部ready busy等X點用? 像QD77MS16這個模塊32個點夠用嗎? 2:圖中所示,是否表示外部X點是從X000~X0FF Y點是從Y100~Y1BF? |
---|---|
|
小a快跑
級別: 探索解密
|
1:智能模塊占用32個點,這些點位是干嘛用的? 是否是模塊內部ready busy等X點用? 像QD77MS16這個模塊32個點夠用嗎? 三菱定位,通訊的智能模塊是占用32個I/O點的,這32個I/O點包括X 也包括Y 這些點一般是是和PLC交換信息用的,比如那你說的ready busy 2:圖中所示,是否表示外部X點是從X000~X0FF Y點是從Y100~Y1BF? 如果只看你的輸入 輸出模塊的分配的話這樣是對的,但是這其中不包括你的智能功能模塊I/O分配 |
---|---|
|