樓主  發表于: 2018-11-13 14:27
如題,請大神回答下
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-13 21:09
大神級別的提問,沒有人能看明白你的意思?
九幽冥月夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2022-06-18
查看九幽冥月夜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-14 09:37
軟啟動一般接電機都是角接,如果星接,會有什么后果
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-14 10:03
動力不足,速度降低。輕負載沒有什么問題,重負載會燒馬達。
阿布水和尚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2018-08-22
最后登錄: 2019-09-23
查看阿布水和尚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-14 11:36
軟啟動的級別一般比電機功率要大一點嗎?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-14 15:11
沒什么后果,除非亂配
九幽冥月夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2022-06-18
查看九幽冥月夜的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-24 09:19
我接的,啟動大概5秒后,軟啟動短路。。。
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13619 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-07
查看zlcp123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-24 10:10
引用
引用第6樓九幽冥月夜于2019-01-24 09:19發表的  :
我接的,啟動大概5秒后,軟啟動短路。。。

“啟動5秒”說明還在軟啟動過程中,而啟動電流根據設置可以限定到200%到500%之間,如果軟啟動器功率和電機是匹配的(即相等或大一級),那么這個啟動電流對于電機和啟動器都是可以短時承受的。所以你這個情況考慮接線錯誤或者啟動器質量問題。

星接軟起在啟動時是沒有問題的,啟動完畢過一會估計電機就燒了,但是軟啟不會燒的,燒也是燒旁路接觸器。
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-24 21:40
引用
引用第6樓九幽冥月夜于2019-01-24 09:19發表的  :
我接的,啟動大概5秒后,軟啟動短路。。。

應該不會,電機星型接線確認無誤?
軟啟內部就是一可控硅調壓模塊,就算是給全壓,不過是星型啟動罷了,電流也不會太大。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-16
查看lvpretend的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-25 12:33
電機星接還是角接與軟起動沒有關系。
額度電壓角接的電機如果星接了,轉矩只有原來的1/3,肯定帶不動負載,電流會比較大,軟啟動會較長時間承受高電流,晶閘管會過溫燒毀。
軟啟動對于電機還有內接和外接的概念,功率有區別,這個要注意。
軟起動啟動時間和啟動電壓要根據負載實際情況來,要求工程人員有豐富的經驗。

主站蜘蛛池模板: 天海翼三级| 狠狠操社区| 精品网站| 236zz宅宅最新伦理| 亚洲2023无矿砖码砖区| 久久精品国产亚洲AV天美18| 91香蕉视频网址| 亚洲国产视频一区| 9久久9久久精品| 国内自拍2019| 四虎影院的网址| 亚洲国产在线视频精品| 耽美调教高h| 亚洲 欧美 国产 综合 在线| 天堂在线中文无弹窗全文阅读| 被夫上司强迫中文| 欧美高清在线精品一区二区不卡| 污污在线免费观看| 成人在线免费观看视频| jiujiure精品| 亚洲精品国产精品国自产观看| 免费在线电视| ova催眠性指导5最新在线| 九色PORNY蝌蚪视频首页| 午夜精品久视频在线观看| 国产精品99久久久| 精品一区二区三区免费站| 久久精品AV一区二区无码| 美女用手扒自己下部| 亚洲国产成人精品无码区5566| 99在线精品日韩一区免费国产| 古装床戏做爰无遮挡三级| 亚洲成人网页| 吻戏辣妞范1000免费体验| 青青在线视频观看| 成年人网站免费在线观看| 97热久久免费频精品99国产成人| 国产欧美va欧美va香蕉在线观| 毛片免费观看的视频| 女暴露狂校园裸露小说| 亚洲 综合 欧美在线视频|