都設置過了,沒有問題,但是就是用通道一通訊不了,m8411不接通
我用了485 adp mb用通道一通訊不上,加了一個485 bd 才用通道2通訊上,還是用mb模塊,485 bd沒接線
我第一個接的是fx3u cnv bd然后接的是485 adp mb 用通道一通訊不上,但是我在接一個485 adp mb用通道二通訊,完全正常,這是為什么
重啟很多次不行啊
就是不知道為什么,應該是4247換成16進制是1097.通訊不上,8402報警程序后面也寫了,數值是零,沒通訊
清零好幾次了,不行。模塊都是新的不會有問題。后來就寫了兩句,賦值給d8400和8401,還是這樣,我診斷plc看下,謝謝你😊
大神,我用的是新的,剛買的,所有模塊都是新的,你用通道一通訊的嗎?可以加你微信請教一下嗎😊,今天試了一下用fx3ga 和485adp mb 通訊,用通道一,直接就行了.搞迷糊了
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號