調試總結
1.近點回原點回完原點報警
PC17 改成 1
0:接通電源后必須通過伺服電機Z相
1:接通電源后無需通過伺服電機Z相
2.驅動器限位硬件接線與軟件設置(必須設置)
正負原點限位設置
PD03 20 正限位
PD04 21 負限位
PD05 22 DOG
3.PA01:控制模式設定 默認:0 位置控制模式
PA05:每轉脈沖數: 默認:0
PA09 :剛性 初始值:16
PA10: 到位脈沖 初始值:100
PA14: 旋轉方向 初始值:0
0:CCW 定位地址增加 CW 定位地址減小
1:CW 定位地址增加 CCW 定位地址減小
面朝電機軸正視,逆時針(CCW)為正轉;
PA21 一鍵式調整功能選擇。初始值:1
0:無效
1:有效
該位為0時,無法通過MR Configurator2進行一鍵式調整
詳細內容: