1.接線 2.參數設置下 |
|
---|---|---|
|
yidupengtao
級別: 探索解密
|
看說明書沒有找到這個參數,不知道是不是我的說明書不全 |
---|---|
|
yidupengtao
級別: 探索解密
|
1.你說的是X4口接線嗎,我想這個口不接使能的線 2.參數設置哪一項,可以上電時就使能,不需要外部線來控制 |
---|---|
|
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
|
剛看了下說明書,參數應該是Pr4.05,00030303改成00838383常開變常閉 |
---|---|
|
電子手
骨灰級電子愛好者,專業的工控、自動化設備維修,豐富的經驗,能
級別: 探索解密
|
不建議這樣用,這樣用的正常時序邏輯容易發生沖突。 如果一定要這樣用,那就改I/O口第29腳(使能腳)的定義模式,默認是低電平使能,改成高電平使能,就是通電就自動使能了。 這個改動如果通過參數輸入設置,就要進行數字的進制轉換才行,將16進制的數值串轉換成10進制的數字串,輸入保存,寫入EEPROM,重啟生效。 最簡單便利是用軟件PANATERM.6改,“其它”——“引腳定義設定”,將29腳的 “A接”模式改成“B接”模式,重啟驅動器新設定生效。 |
---|---|
|
電子手
骨灰級電子愛好者,專業的工控、自動化設備維修,豐富的經驗,能
級別: 探索解密
|
松下伺服的該功能的改變,個人覺得比三菱、比安川好。 三菱和安川,一但設定通電自動使能之后,要伺服不通電使能,只能再修改伺服參數,并讓參數生效才能讓伺服不在通電使能。這樣其實對設備維護和設備故障排查等帶來麻煩和困難。富士也是這種方式,設定了通電使能之后,原來I/O口的使能腳就完全失效了。 松下伺服的則不同,松下的通電使能方式改變,其實是改變定義:由原來的“低電平使能”改變未“高電平使能”方式。什么叫低電平使能呢?就是將29腳(使能腳)直接拉到0電位,也就是說,如果我們不需要控制使能信號的通斷,可以直接在插頭內部將29腳跟工控腳41腳短接,這樣只要插頭插上去,通電就自動使能了;相反,我們只要拔掉I/O口的插頭,伺服馬上通電就不再自動使能。 其實同理,如果通過參數改變了使能方式,我們通過I/O口給相反的指令,驅動器馬上悉放使能。 松下伺服這個設計,我認為非常人性化,非常好。 |
---|---|
|