兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器。控制電路不會有問題。百思不得其解啊。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-26
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-13 19:39
量一下轉換時的電源輸入電壓是否正常(特別是接觸器吸引線圈兩端的電壓)?

不正常的話就檢查轉換時間是否太短或者線路有接觸不良。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2406(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-23
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-13 19:44
電源容量太小,或者線路壓降太大,需要你用搖手把電機加速到接近電機工作工作的轉速,再通電,肯定可以,不過要注意,方向不能搞反了。
[ 此帖被hnyyhym在2019-01-13 20:40重新編輯 ]
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-13 20:01
供電電源容量過小或者供電線路電纜額定電流過小,造成交流接觸器通電線圈工作電壓異常
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 744 個
工控威望: 4435 點
下載積分: 4304 分
在線時間: 2963(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-26
查看brian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-13 20:03
2樓的正確,切換後的運轉電流還在拉高造成壓降,進來主線再加大一號,太遠要升兩號
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-13 23:54
負載太大,就像家里面大功率電氣一開,燈會暗一點。建議一套星三角只接一臺電機。
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-14 07:39
感謝大家熱心,這一臺長期正常運行的機器。所以壓降應該可能性不大。今天再試
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2229 個
工控威望: 2459 點
下載積分: 11626 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-22
查看泰山之石的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-14 09:11
祝你好運,啥情況倒時結個未。大家期待
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2474 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 82807 分
在線時間: 1511(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-14 09:33
這兩臺是水泵吧!?輸出軸承有沒有異常,磨損或卡珠,都可能引起故障,請重點拆開檢查一下
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-14 12:01
有點暈,這么大的電機竟然用一組接觸器接兩臺?不清楚接過熱保護了沒?即使真的必須兩臺同時啟動,也可以分開兩組接觸器,可以將兩組接觸器的線圈并聯使用。兩組過熱保護串聯進控制回路里。
電機星三角啟動如果轉換時接觸器掉電,常見的故障原因有:1、電機線圈扎間有短路現象,造成某兩相電流過大(星型時因線圈電壓低,造成相線壓降不明顯)造成三角接法時這組線圈連接的這兩路相線通過更大的電流造成壓降,無法達到線圈吸合電壓。
2、壓接頭有松動或者出現過熱氧化現象,轉換時因接觸不良造成電源電壓波動。3、單純的電壓不足(或者僅僅和控制回路這1或者2相電因電源前端負載過重造成的壓降),其他的俺水平有限,就不是很清楚了。
嘗試修改:1,在接觸器電機端相間串個電壓表看看,啟動時電壓是否波動較大。特別是控制回路使用的那1-2相。2,打磨一下壓接端頭。
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-01-14 20:59
引用
引用第8樓pretco123于2019-01-14 09:33發表的  :
這兩臺是水泵吧!?輸出軸承有沒有異常,磨損或卡珠,都可能引起故障,請重點拆開檢查一下



一看就是常跑現場的老師傅,現在換了一個電機。可以運行一會。但是因為同步問題,明天繼續
shi1021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 4145 點
下載積分: 22703 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-04-15
查看shi1021的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-01-14 21:31
變壓器容量小一起啟動兩個電機壓降太大結觸器吸不牢

主站蜘蛛池模板: 午夜福利自怕| 王王的视频ivk| 香蕉91视频| bbwfreehd女厕所ved| 99精品久久99久久久久久| 亚洲日韩中文字幕一区| 2020国产精品亚洲综合网| 免费看日韩| 国产成人盗拍精品免费视频| 无码11久岁箩筣| 国产首页精品| 亚洲色域网| 色男人的天堂久久综合| 9191精品国产观看| 亚洲大片免费观看| 亚洲欧美综合在线观看| 亚洲好骚综合| 国产福利不卡视频在免费| 四虎影院的网址| 视频一区国产精戏刘婷| 国产精品视频免费视频| 久久久无码精品无码国产人妻丝瓜 | 欧美猛男同志video在线| 亚洲精品资源在线| 小鸟酱在线播放| 91久久综合九色综合欧美98| 特黄特色大片免费影院| 小鸟酱在线播放| 小鸟酱视频在线观看| 边摸边吃奶边做爽视频免费| 欧美日韩国产亚洲人成| 国产美女做爰免费视频软件| 亚洲精品国产专区91在线| 国产高清露脸学生在线观看| 国产一区二区三区久久精品| 麻豆找网服| 欧美人做人爱a全程免费| 春意午夜影院| 91人成网站色www| 91精品国产品国语在线不卡 | kkkk4444在线看片免费|