引用引用第2樓Q02UCPU于2019-01-22 10:38發表的 :1、 10*10那里可能有影響2、監視一下PLC發出的脈沖,軸1應該是SD8340 或看一下SD5540 SD55423、再確認一下伺服的接線和參數, 這里設置錯會導致的很慢。
引用引用第3樓xugong1996于2019-01-22 10:48發表的 :應該跟伺服放大器的設置有關,換了個伺服的放大器就全正常了。。。
引用引用第4樓工控新兵蛋子于2019-01-22 11:09發表的 :那就是你的放大器的齒輪比和控制模式設置有問題設置合適的電子齒輪比然后控制模式選擇正反轉脈沖
引用引用第5樓xugong1996于2019-01-22 11:48發表的 :嗯嗯,我連上軟件改了放大器的齒輪比,重新設置了速度,現在速度沒問題了。 還是只能朝一個方向轉,軟件里也沒找到在哪設置
引用引用第10樓chenyong于2019-01-22 15:25發表的 :這個是要同時2個參數的,具體的忘記了,1個改了沒用,做筆記的手冊不在身邊,肯定在PA里面設置