湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?
|
如題,我以前用過西門子伺服,以此類比。 用的西門子smart帶增量式三菱伺服。 問題是,電機運行卡澀,100W的伺服,拖個塑料柱形圓盤,圓盤上放物體。質量不超過1斤 我設置10000個脈沖,對應行程36cm 主要是 1.運行卡點,看起來卡一下動一下 2.位置模式下,近目的地,會產生擺鐘動作,我調低了鋼性參數PA09 3.用三菱調試軟件,測試模式下,定位正反轉運行,速度快,且OK,沒有卡頓,我開始一鍵優化,電機鳴響巨大,我就關機了, |
|
---|---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
|
就用那個MR configurator一直調那幾個參數,如果會算的話就科學點,如果不會算就一點點調調到他看起來正常就可以了... 別用那個一鍵優化,沒啥用而且有撞機風險,他是從從小到大再從大到先來用伺服電機往返轉自適應你的負載,過程中會很刺耳嚇人...而且也只是粗調 |
---|---|
|
夏洛特之吻
級別: 探索解密
|
一鍵優化,要切斷使能才能用吧?由伺服進行自我調節,一般會將電機的慣量比拉得過高,實際是不對的。 伺服的慣量比極限是不能超過500%的,我以前調激光機床根據機床的特性來調一般在200%左右上下浮動,這個是影響伺服的電流環。 如果你是跑定位控制,伺服驅動主要使用位置環控制,屬于最外圍的控制,參數的設置可以較隨意。而且你這個不像機床,因為各軸插補的原因,各參數需要平衡一致。 正反轉沒有問題,要看你控制器發出的脈沖指令與伺服一圈的脈沖是否一致。 |
---|---|
|
黃曉liang
級別: 家園?
|
用MR configurator2來進行一鍵式調整效果是可以滿足現場要求的,調整的過程中電機有響聲是正常的,因為電機要適應機械剛性之類的東西,所以這是正常現象,調整完成后就好了,如果需要其他調整,手動進行微調工作。。。 |
---|---|
|
佛系少年武功
級別: 探索解密
|
我這邊一直是用軟件一鍵調整的,也沒啥大問題,但是有時候負載太大的話,會有巨響,或者是電機報警,需要手動調節一下剛性,然后調諧模式也要更改一下,但是我不知道是什么道理,也只是別人教的 |
---|---|
|