未做過這類試驗來問下各位大神,我的想法是用手推動機構到某一點,驅動器脈沖反饋到PLC,記憶位置脈沖數,返回原位然后打開驅動使能,PLC執行剛才的位置點,即傻瓜式操作,位置點是人工移動定點 |
|
---|---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
可以,從新上電要先回原點。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
差不多這個意思,是伺服ON未開,人為移動定點記錄 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
一定非用絕對式,增量的不行? |
|
---|---|---|
|
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
|
既然用了PLC與伺服,還要手動推電機/機構?這設計貌似不夠科學。除非是檢修,可檢修后也必須重新復歸原點呀。 如果非要讓PLC記住大概位置,程序中我的做法是:(以 FX1S為例) LD M8002 DMOV D140 D8140 LD M8000 OUT T0 K20 AND T0 DMOV D8140 D140 PS:如整臺設備突然斷電,以上方式記住的位置偏差比較大。應對這種情況,PLC重啟后,程序必須要先手動復歸原點后才能下一步動作。 還有一個,為防止操作人員移動機構位置,伺服使能在某些狀態下應始終ON。 |
---|---|
|
enderz
級別: 略有小成
|
除非走通訊RS232或485 |
---|---|
|