薛玉榮
工控學習
級別: 正式會員
|
求助各位大神們,在三菱PLC 中如何才能把模擬量信號轉變成數值。如輸入信號為0~10伏轉換成數值0~100,當輸入3伏時對應數值30.....等等。 |
|
---|---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
使用AD模塊 FX系列可以用FX3U-4AD FX2N-2AD Q系列可以用Q64AD Q68ADV Q68ADI 然后變換得到數值,再通過數據運算變成你要的比例。 比如FX3U-4AD 它的0-10V 可以設置成對應數字0-4000,或0-10000,或0-32000 比如你想讓它0-10V對應0-100,準確到0.1V 那你設置成0-10000,然后除以100就行了。 樓主留言:謝謝 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
樓上正解,手冊有例子,照著做就行。 樓主留言:謝謝 |
|
---|---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
|
這個東西去小學回回爐就行了,有些PLC直接給你做成塊了,可以直接用;有些PLC沒做成塊的,一個一元一次方程y=kx+b,搞定一切。 |
---|---|
|