樓主  發表于: 2019-05-05 20:51
兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-05 21:08
互感器的一次線匝數,對不對。
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2557 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-11-26
查看5921338的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-05 22:00
很正常啊,負載比較小的情況電流不大很正常。
自學
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-06 10:57
綜合一、二樓觀點
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-29
查看1992sd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-06 11:43
兩臺電流30多,大概才20KW,輕載也有可能。看負載到底能有多大,滿負荷情況下,這個電流就不對了。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-06 12:48
額定功率的額定電流,并不是說正常運行就是額定功率運行,就像車,相同的速度,空車和滿載油耗是不同的
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-06 20:20
感謝大家的熱心回復,我一直以為額定電流就是電機啟動完后的正常電流。看來還是理解有誤。但是就算是輕載時,兩臺30kw,電流在三十多總感覺小。。。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-06 20:47
如果是兩極電機,30KW的空載電流是額定電流的23%-30%,所以你的電流表顯示的值也是沒問題的!
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-07 08:24
         電流多大是負載的要求。
向往自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 167 點
下載積分: 31089 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2016-08-19
最后登錄: 2024-11-29
查看向往自由的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-07 08:31
150:5的應該是30倍吧,30*30=900A,二個30KW電機正常啟動電流應該也差不多。估算1KW=2A,30*2*2=120A,根據負載不一樣,啟動電流是額定電流的3-7倍吧,算下來也在范圍內吧,個人見解,不知道對不對。
薛玉榮
工控學習
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 76 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-03-24
最后登錄: 2019-07-07
查看薛玉榮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-05-08 19:58
說明電機空載
工控學習
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-05-09 20:01
不是空載。難道電機的額定電流說的是滿載時的電流
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久免费观看| 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲| 亚洲AV福利天堂一区二区三| 国产绿帽| 草莓污污| 性趣用品| 93版高校教师| 精品无人区乱码1区2区3区在线| 人妖欧美一区二区三区四区| a级精品九九九大片免费看| 色啪久久婷婷综合激情| 国产精品1区2区| 亚洲第一福利网| 精品国产福利在线| 情缘免费观看完整版| 男人和女人全黄一级毛片| 成人欧美一区二区三区| 免费观看在线aa| 久久99r66热这里只有精品| 新新电影理论中文字幕| 东方影视欧美天天影院| 欧美性欲| 亚洲国产精品自在现线让你爽 | 日本视频在线免费观看| 98精品视频| 免费国产之a视频| 国产91在线免费| a一级一级| 暖暖在线精品日本中文| 黄情视频| 91日本| 亚洲精品无码久久不卡| 下雨天小说词枝| 999久久免费高清热精品| 草莓茄子丝瓜番茄小蝌蚪| 深夜在线影院| 欧美日韩久久中文字幕| 男人的天堂久久爱| 女性全身裸露无遮挡| 国产亚洲综合精品一区二区三区 | 毛片在线免费视频|