引用
引用第12樓工控菜鳥1號于2019-05-10 21:53發表的 :
03 寫入 H2001是地址
moubus rtu 一般寫入都是06,就是給給變頻器的寄存器里寫數據,一般幀都是這樣的結構:首先站號(這是變頻器站號),然后功能碼(查變頻器手冊如H06寫寄存器),再然后數據內容(這個里面兩部分,第一個是變頻器的寄存器地址,如H2001寫頻率等;第二部分是你給這個地址里寫的值),再再然后校驗碼(crc,如有crc指令直接指令得出,沒有的話就自己寫段程序算,也不難手冊都有算法。)如果一直通訊的話前后各需要加上3.5字節空閑部分。就這幾部分。功能碼和功能寄存器地址各家變頻器有所區別要看手冊。485bd只能用rs指令,485adp-mb可以使用rs指令和adprw專用指令.