a605307915
級別: 探索解密
|
描述:I/O分配1
圖片:
描述:I/O分配2
圖片:
描述:讀出來的智能參數模塊
圖片: 廠里有臺設備的I/O分配如圖(1)(2)所示,但是讀出來的智能功能模塊如圖(3)所示,請問這是否正常? |
---|---|
|
a605307915
級別: 探索解密
|
有個疑問就是U2和U4的參數為什么讀不出來,是因為不需襉置(設備正常運行),還是因為讀取方法有問題? |
---|---|
|
shiqinglong6
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
由圖可見只有U2和U4的參數沒有. 1PLC讀取->智能功能模塊-> U2和U4的參數讀取的時候 打勾了嗎? 2要不把要不把對象儲存器由程序存儲器改為ROM試試? 樓主留言:十分感謝,明天用您的第二個方法試一下! |
---|---|
|
471165265
級別: 家園常客
|
讀取前,點擊智能功能模塊,勾選參數,Are you ok |
---|---|
|