zx1234
級別: 論壇先鋒
|
一臺三菱PLC每次通電后要等約2分鐘PLC的運行燈才會亮,換了新的PLC還是這樣。請教大俠們,謝謝! |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
你把PLC內存、程序都清除掉,試試看會不會正常? |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
如果清代空程序內存就好了,就是程序問題 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
你先把程序保存,然后,清除PLC所有東西,如果好了,就是程序引起的, 你把程序上傳到網站,幫你看看 |
|
---|---|---|
|