一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

cwm0848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2025-01-14
查看cwm0848的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-06 23:19
以前用的是臺達伺服。第一次用3U控制松下A5伺服。連好線,設置好參數。選擇位置模式。PR06和PR07分別設置的是0和3。然后寫了三句簡單的指令進行測試。分別是DRVA K10000 K2000 X0 Y0;第二句是DRVA K15000 K2000 X0 Y0;第三句是DRVA K5000 K2000 X0 Y0。第一條指令運行時,伺服電機向前運動到10000個脈沖對應的位置;第2句執行時,伺服向前運動到15000個脈沖對應的位置。但第3句指令執行時,伺服沒有反轉向后往5000個脈沖對應的位置運動,仍然向前運動。監控PLC程序,脈沖輸出端子Y0和方向端子Y4都有輸出而且當前值存儲器D8340也從15000較小到了5000。我把PR06和PR07分別設置的是1和3,現象跟前面一樣,只是伺服一直向后運行,還是不改變方向。請問有沒有碰到過類似情況的大神,如何解決的,原因是什么?謝謝
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5553 分
在線時間: 771(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-01-20
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-07 17:24
圖片:
DRVA K10000 K2000 X0 Y0  確認這樣的指令可以寫入PLC?三菱FX絕對位置定位指令DRVA的最后兩個操作數是脈沖輸出信號和脈沖方向輸出信號,不可能有X信號可輸入的;最后兩個操作數應該Y0 Y**;松下伺服那邊參數設置對的,另外PLC的脈沖方向信號Y**也要接線到伺服的方向信號輸入端的;
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!

主站蜘蛛池模板: 第一次不是你高清在线观看 | 喷奶水榨乳ova动漫无修 | 亚洲国产无线码在线观看 | 亚洲伦理影院 | h杯奶水太多h| 亚洲精品久久玖玖玖玖 | 日本阿v精品视频在线观看 日本xxx片免费高清在线 | 欧美精品色精品一区二区三区 | 调教开发新婚娇妻放荡 | 五月色婷婷在线影院 | 牛人国产偷窥女洗浴在线观看 | 久久99国产视频 | 国内精品久久久久久不卡影院 | 高清不卡免费一区二区三区 | 国产99久久九九精品免费 | 成人性生交小说免费看 | 国产欧美日韩在线播放 | 99热免费在线观看 | 欧美亚洲韩国 | 精品老司机在线视频香蕉 | 久久re视频精品538在线 | 俄罗斯大白屁股 | 草莓视频看污 | 色多多多 | 免费二级毛片免费完整视频 | 调教女帝 | 99这里只有精品66视频 | 黑人巨摘花第一次出血 | 秋霞啪啪网 | 国产福利在线观看永久视频 | 国产在线精品亚洲第一区香蕉 | 国产精品久久久久久久人人看 | 1024免费福利永久观看网站 | 成人精品第一区二区三区 | 爆操女友 | 草草影院在线 | 99热线| 蘑菇香蕉茄子绿巨人丝瓜草莓 | 欧美xxxxxbb | 国内在线观看 | 性色香蕉AV久久久天天网 |