云生冰寒
級別: 正式會員
|
例如我的程序中之前沒有MO的線圈,只有MO的常開觸點,用觸摸屏控制MO觸點的通斷,后面我在程序里面加上了線圈用其它條件去驅動。當線圈沒接通的時候,觸摸屏控制不了MO觸點。當我把MO用SET的方式寫,觸摸屏就可以控制其觸點,這是什么原因?請教各位前輩指點下 |
---|---|
|
云生冰寒
級別: 正式會員
|
截圖 這一個圖片程序M15線圈后面加的,加了之后觸摸屏就控制不了M15的觸點 [ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:03重新編輯 ] |
---|---|
|
云生冰寒
級別: 正式會員
|
這是原來程序里面都是只用到M15觸點,觸摸屏直接控制觸點,可以正?刂 [ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:05重新編輯 ] |
---|---|
|
17312588730
級別: 探索解密
|
Out的強制不了 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
云生冰寒
級別: 正式會員
|
我是在線圈條件不滿足的情況下,直接控制觸點,控制不了。我不清楚是不是線圈不通的時候觸點不能通過其它控制接通 已解決OUT輸出的不能強置位 [ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:39重新編輯 ] |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
只要出現過 OUT M5 屏都控制不了,這相當于雙線圈。 你這種最好在M5前面加一個條件比如M105,屏上再用M105 樓主留言:對就是這個原因,真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
海你好咸
級別: 略有小成
|
只要是OUT,程序會執行最后的掃描結果。既然你已經在程序中寫了OUT,觸摸屏中你就寫控制該OUT的條件就行了。 |
---|---|
|