一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-26
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-18 09:02
干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的。或者有什么干擾器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-18 09:14
PLC與變頻器之間你用的IO連接還是通信,如果是IO連接,建議你用繼電器中轉,如果是通信加特制的通信線,做好屏蔽接地
樓主留言:
開關量  通信都試了 一樣有問題
工控小白420
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 93 點
下載積分: 664 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2023-05-06
查看工控小白420的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-18 09:24
變頻器加進線出線電抗試試看
樓主留言:
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1010 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-11-26
查看xingzb2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-18 10:21
單獨引各地線,試試看。
樓主留言:
好的
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1135 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-11-16
查看enderz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-18 10:25
“PLC運行就不正! 指的是什么?
樓主留言:
實際沒有輸入 ,但是PLC按照有輸入的情況跑
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1135 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-11-16
查看enderz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-06-18 10:43
檢查一下程序的觸發條件
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1135 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-11-16
查看enderz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-06-18 10:45
是不是用了幾種觸發啟動的條件,截圖看一下
樓主留言:
只有一個輸入點觸發  輸入點后面加了一個上升沿     后來我在上升沿后面做了一個加法指令  發現確實是有輸入   但是我的按紐都沒有按啊
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 9405 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-27
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-06-18 11:08
變頻器/伺服驅動器運行都會有射頻輸出,往往干擾的是通訊/接近開關這些東西,你先看看,是哪些被干擾了,如果是IO的話,1樓說的方法是可行的.
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
gaarangel
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 1644 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2024-11-26
查看gaarangel的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-06-18 11:19
變頻器啟動后輸入端出現干擾導致檢測傳感器誤動作PLC誤觸發運行,對開關電源信號端做隔離,加磁環,做好接地(注意標準),程序做濾波,根據實際使用狀態檢查出規律就很好處理了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11404 個
工控威望: 18561 點
下載積分: 12124 分
在線時間: 2691(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-17
查看往事如風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-06-18 15:59
在參數里把變頻器載波改一下
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 734 點
下載積分: 482 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-11-26
查看hsl200的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-06-18 16:11
換個PLC  我這里有 可以借給你測試一哈   不收錢  但做人要厚道
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 1841 點
下載積分: 244 分
在線時間: 1107(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-26
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-06-18 16:17
使用屏蔽線接地是最靠譜的,同樣你要測試下設備使用地地線通不通,我之前就是遇到設備電源地線是斷的,設備外殼110V交流
Your happiness is everything.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本生活中的玛丽| 男人操美女视频| 操碰97| 亚洲人成激情在线播放| chaopeng在线观看| 四虎精品在线视频| 午夜精品久久久久久中宇| 极品美女穴| 日韩欧美精品一区二区| 王晶三级作品| 国产一级片视频| 操大肥b| 欧美日韩一区二区综合在线视频| 国产全部理论片线观看| swag最新正在播放| 天天射夜夜爽| japan在线观看| 饭冈加奈子乳喷cead144| 男人搡女人视频免费看| 亚洲免费视频一区| 久久伊人中文字幕有码| 久久99国产亚洲高清观着| 手机在线观看伦理片| 欧美人与禽交片在线播放| 91影视永久福利免费观看| 亚洲swag精品自拍一区| 亚洲天堂视频在线观看| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 91麻豆在线观看| 处女私拍| 免费在线看片网站| 日韩专区在线观看| 国产我不卡| 国产a不卡片精品免费观看| 大乳奶水bbw| 猫咪maomiav永久网址| 蜜桃视频一区二区三区四区| 国产精品久久99| 国产精品免费小视频| 成人猫咪maomiav永久网址| 久久受www免费人成_看片中文|