wangfeng005
級別: 正式會員
|
描述:圖1
圖片: 1:我在圖一設置了定位數據1 2:我對G2006和G2004也設置了定位數據 3;程序啟動定位數據1的時候,哪里的參數起作用??? 4:刪掉圖一中的數據,G2006和g2004里面有數據也啟動不了 跪求高手們解答 |
---|---|
|
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
|
有程序以程序為主,沒有程序以參數為主,定位啟動可以參照手冊樣例 |
|
---|---|---|
|
lx1421967
級別: 探索解密
|
參數里面必須要設置一個點位的,然后定位的時候,可以更改G2004,G2006里面的數據,G1500設置1,直接定位不同的點位, |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
正常啟動的順序三步,以1軸為例: 1,先設置定位參數,你最好先做INC直線 2,MOV K1 U*\G1500 U*是模塊地址前二位,如果QD75裝第0號槽,就是U0 3,OUT 相應的Y,如果QD75裝第0號槽,就是Y10 然后有報警,報錯很正常的,肯定是哪里沒設置對 比如參數里的限位,急停沒設置或者沒接線 比如模塊未處于就緒狀態,有一個Y0要輸出代表PLC就緒 還有什么回原點,有的模塊要設置成沒執行回原都可以定位 可以用PLC進行診斷,根據提示來查找問題 |
|
---|---|---|
|