haoyuecl
級別: 探索解密
|
想用三菱FX3U系列的PLC來驅動三菱MR-J4伺服做往復±90度疲勞試驗,目前往復20000次時有明顯偏移,請問如何消除累計誤差,麻煩大家提供一下思路,謝謝! |
---|---|
|
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
|
5000次原點復位一次。 |
|
---|---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
既然你行程固定 有考慮用點位表運轉嗎 這樣可以避免CW及CCW脈波信號干擾的問題 如果不是這信號干擾問題 那就要從機械來查是否有間隙、滑差之類的問題 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
|
伺服閉環,增強機械精度 做角度往返疲勞測試的有些一做就是很多天不能停,而且測試產品有可能會有角度限制,程序中途歸零可能會直接把產品破壞了,看你實際應用吧,歸零當然是最簡單的。 |
---|---|
|
登高峰望故鄉
摸爬滾打
級別: 探索解密
|
規律性的原點復位 會有一定的效果 |
|
---|---|---|
|
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
|
機構剛性,全閉環,走can口做個原點位置,再不濟定時回原點 |
|
---|---|---|
|