樓主  發表于: 2019-08-23 14:51
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
富士的觸摸屏S808   歐姆龍CP1E-N20的PLC     士林的變頻器    硬件連接:觸摸屏COM1連接變頻器(RS485)   觸摸屏COM2連接PLC


只需在主軸轉速后寫入HZ數 按下啟動  就可運行至設定HZ    


我看了下觸摸屏與PLC程序    只要將HZ數MOV到D94   就完成了  

但是我在觸摸屏上找不到D94的設置   在PLC上也就是將HZ數MOV到D94  達到運轉HZ數效果  


請問這是如何完成的  有朋友知道嗎?   本人剛學不久   還有有知道的朋友告之
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5020 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-23 15:06
你確認D94在觸摸屏中不存在嗎?你是通過搜索功能確認的嗎?

基本上賦值無非以下幾個手段:
1、通過數字輸入功能實現
2、通過宏指令實現
3、通過傳送表格實現。

就目前的狀況看來,我認為是在傳送表格中使用D94傳送到了變頻器頻率的Modbus地址中去了,至于傳送表格的控制方式我不確認,或許是通過周期傳送,或者是通過控制位。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601) 傳送表格下方就只有PLC1 ..
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2024-12-19
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-08-23 15:41
    引用
    引用第1樓cvlsam于2019-08-23 15:06發表的  :
    你確認D94在觸摸屏中不存在嗎?你是通過搜索功能確認的嗎?

    基本上賦值無非以下幾個手段:
    1、通過數字輸入功能實現
    2、通過宏指令實現
    .......

    能加你微信幫我分析一下嗎? 

    還有的話就是我要如何查找這個D94  之所以找不到我是在觸摸屏上的所有頁面挨個挨個點開所有的按鈕和燈看的    

    我在 工具-查找-(只有宏指令搜索)

    我有張截圖是關于宏設置的  觸摸屏就只有兩個宏設置 內存都是(內部-2-$P-00010-01)   ID號一個是0   一個是1  

    我看了下這個內存(內部-2-$P-00010-01)  是和屏幕上的一個燈的地址一樣(主要是告之當這個燈NO時顯示變頻器通訊異常的幾個字)

    按你分析如果屏幕上有D94這個按鈕的話  我要如何查找?
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2024-12-19
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-08-23 16:12
    圖片:
    圖片:
    請問是這樣嗎  這個能解釋什么?
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6779 個
    工控威望: 38382 點
    下載積分: 5020 分
    在線時間: 9548(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2025-01-11
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-08-23 16:34
    引用
    引用第3樓liang9601于2019-08-23 16:12發表的  :
    請問是這樣嗎  這個能解釋什么?


    你可以雙擊查看傳送表格。

    Good Luck~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601) 非常感謝!
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2024-12-19
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-08-23 16:35
    圖片:
    我找到了 是不是就是這個  
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6779 個
    工控威望: 38382 點
    下載積分: 5020 分
    在線時間: 9548(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2025-01-11
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-08-24 08:12
    引用
    引用第5樓liang9601于2019-08-23 16:35發表的  :
    我找到了 是不是就是這個  

    采用周期傳送的模式,每隔1秒將D94的內容傳送到Modbus地址404099中去,該地址應該是變頻器頻率設定地址。

    Good Luck~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601)
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2024-12-19
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-08-24 08:51
    引用
    引用第6樓cvlsam于2019-08-24 08:12發表的  :

    采用周期傳送的模式,每隔1秒將D94的內容傳送到Modbus地址404099中去,該地址應該是變頻器頻率設定地址。

    Good Luck~




    是的   頻率寫入的地址是1002   轉成十進制就是4098   +1   正好就是4099

    每次我的問題你都給了我很大幫助  真心感謝!

    主站蜘蛛池模板: 日本高清在线看免费观看 | 色综合色狠狠天天久久婷婷基地 | 小SAO货边洗澡边CAO你动漫 | 色悠久久久 | avtt在线播放 | 久久re6热在线视频 久久AV喷吹AV高潮欧美 | 亚洲国产第一区二区三区 | 日本高清在线播放一区二区三区 | 暖暖 免费 高清 中文 日本 | 日韩欧美一区二区三区中文精品 | 暖暖 免费 高清 日本 中文 | 国产精品永久免费视频 | 大东北chinesexxxx露脸 | 日本高清va不卡视频在线观看 | 无套大战白嫩乌克兰美女 | 国产精品欧美韩国日本久久 | 精品视频久久久久 | 色哟哟在线播放 | 我和岳偷长篇小说 | 亚洲精品久久久成人 | 五月最新商场女厕所高跟嘘嘘 | 亚洲毛片网 | 欧美亚洲激情在线 | gay台湾无套男同志可播放 | 2022日韩理论片在线观看 | 描写细腻的高h肉 | 瘦老汉gay| xxx95日本老师xxx学生 | 女教师波多野结衣高清在线 | 四虎国产成人免费观看 | 高清日韩在线 | 亚洲好色网| 精品久久久久中文字幕日本 | 美女bbxx美女bbb | 四虎精品在线视频 | 国产成人激情视频 | 日韩每日更新 | 亚洲高清免费在线观看 | 丝瓜秋葵番茄绿巨人在线观看 | 日本色频 | 欧美精品一区二区三区免费 |