歐姆龍CPIE 系列PLC RS232無協議自由通訊
3線RS232的焊法:
程序.rar (3 K) 下载次数:331 CP1E 無協議通訊方法.pdf (513 K) 下载次数:408 9線RS232的焊法:
兩種方式完全一樣,也可用于編程通訊!波特率,奇偶校驗什么的,兩邊一致即可!
編程:
這個A392.04(內置端口地址,不是擴展端口)狀態很關鍵,ON時,RXD命令不接收數據,必須斷電重啟
這時候外部串口不能關閉再打開,尤其串口調試工具,或者PC端一直開著串口工具或斷開PLC串口接頭等PC打開串口后再插上PLC串口接頭(輸出個101.00通道便于觀察)正常發送時關閉,它就會報錯,然后必須斷電重啟!
PLC端口設置:
這個好理解,那種方式都行!
CR=十六進制0D
LF=十六進制0A
這里的意思就是發送的信息轉化成16進制,必要有0D0A結尾,ASCII碼就是結尾+換行+回車