某工廠添加劑系統電動機調速采用丹佛斯FC302變頻器控制,一添加劑下料秤電機0.37千瓦,使用1.5千瓦的變頻器。在生產運行過程中突然報“接地”故障,變頻器跳閘,變頻器無法復位。停電檢查變頻器電機及供電電纜對地絕緣均良好,送電后又報變頻器“過流”故障,仍然無法復位。初步變頻器維修故障的原因為變頻器內部硬件損壞,更換新變頻器。對故障變頻器進行解體檢查。
http://www.cncswx.com拆開丹佛斯FC302變頻器,對變頻器維修檢測發現變頻器輸出電流檢測電路與整流、逆變回路集成在一塊電路板上,電路板外觀檢查無明顯異常。在對電流檢測元件CNSX25元器件進行變頻器維修檢測發現控制電源間電阻為190歐,且U、V、W三相電阻值基本相同。測量CNSX25信號輸出回路與參考電壓間的電阻為81歐,負載電阻為80歐左右,信號輸出回路應正常。
變頻器維修的丹佛斯FC302變頻器的信號放大回路芯片采用TLC084A作為放大元件,檢查其外圍電阻及電容均正常。在丹佛斯變頻器維修時進行帶電檢測,丹佛斯FC302變頻器中間直流回路用直流調壓器加入530伏直流電壓。測量TLC084A的輸出三相電流檢測信號分別為U相1.69V,V相1.68V,W相2.8V。W相電流檢測信號經放大后明顯偏高。對變頻器維修的各反相端與同相端間電壓進行測量發現基本為0伏,短接運放反相端與同相端后,輸出信號為零伏,經過反復的變頻器維修檢測說明TLC084A運行正常。檢測變頻器電流檢測元件的輸出電壓,發現W相的輸出電壓為3.2伏,其余兩相輸出電壓均為2.5伏。懷疑W相電流檢測元件損壞,將W相電流檢測元件輸出電壓信號切斷。再次通電,變頻器“過流”跳閘信號消失。
造成變頻器維修故障原因為:變頻器運行時報“過流”跳閘,一般為電機過載或逆變器上IGBT模塊損壞。逆變觸發回路檢測到IGBT運行時管壓降增加,也會報“過流”故障,但丹佛斯FC302變頻器使用A3120作為觸發芯片,不具有IGBT管壓降功能。電機沒有過載,所以造成
變頻器維修過電流故障的原因應出在檢測電路上。因為變頻器電路檢測元件損壞,檢測輸出電壓信號偏高,所以導致變頻器誤報“過流”,無法復位。