liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
|
圖片:
請教大家: 公司大部分水泵用的是三菱F800系列11KW變頻器,水泵功率11KW,運行過程中時不時就出現(xiàn)E.0V1報警,導致水泵停機,復位重啟后能正常使用。 每個電柜有7臺11KW的變頻器,故障隨機不定時出現(xiàn),很是麻煩,求高手指點。。。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
E.0V1 加速時再生過載 解決方法: 參數(shù)pr.882 設定為1 啟用再生回避功能 (因為F840沒制動電阻,啟動或停止時可能報過電壓) 樓主留言:謝謝指導,我調整一下試試看。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|