FA01=464002 FD00=464769 conut =1 &VB1000 DONE =M10.0 ERROR= VB100
464002這個是計算完寄存器地址后加上去的。Modbus RTU 主站協議庫支持保持寄存器地址范圍為(40001 到 49999) 或者(400001 到 465536)。
如果 Modbus 從站地址范圍為 400001 – 465536,只需在調用 MBUS_MSG 子程序時給 Addr 參數賦相應的值即可,如 416768。
地址超出9999后加400001
如0xFA01 十進制 64001超出9999 那么 就用400001加上64001 =464002;
如臺達0x2000 十進制 8192 加上40001=48193.
Count 數據個數 通訊的數據個數(位或字的個數) ,讀寄存器和寫寄存器是字的個數,讀輸入點或者輸出就是位的個數。