我用松下A5的伺服,用脈沖控制電機轉動,遇到負載時轉矩增加,當轉矩到達一個設定值時,電機停止。但是我找文件找了很久,就是找不到這個伺服的轉矩到達信號是哪個參數和哪個接線點?!請問有沒有人知道么?或者有更好的方法呢?
我是菜鳥。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-01-11
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-15 11:51
你設置自整定了,所以會自動調整
zhanghuai33
治大國若烹小鮮耶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 119 點
下載積分: 436 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2019-10-07
最后登錄: 2021-08-07
查看zhanghuai33的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-15 15:07
首先你的是通用性伺服才行,不然要報警。采樣位置控制的轉矩限制模式,轉矩限制是內部還是外部模擬量?為什么要找轉矩到達信號呢?設定好了限制百分比,電機轉矩到達后就自動停止了啊。你可以用軟件監控到當前轉矩百分比的,或者看你的壓力傳感器之類的,不需要收什么信號,自己設定0.13 / 5.21的參數

主站蜘蛛池模板: 我强进了老师身体在线观看 | 国产成人手机在线好好热 | 免费观看一级欧美在线视频 | 紧身裙女教师波多野结衣 | 校园纯肉H教室第一次 | 亚洲男人的天堂网站 | 被夫上司侵犯了中文字幕 | 99re这里只有精品视频在线观看 | 欧美日韩一区二区三在线 | 99ri国产精品 | 成人小视频在线观看免费 | 亚洲视频国产精品 | 精品视频免费在线观看 | 亚洲国产在线午夜视频无 | 欧美白虎逼| 色777777女人色 | 日韩在线一区二区三区免费视频 | 国产3p在线 | 91麻豆精东果冻天美传媒老狼 | 91精品婷婷国产综合久久8 | 91粉色视频在线导航 | 无遮挡激情 | 青青色综合 | 99久久精品免费观看区一 | www.俺去啦 | 91亚洲精品久久91综合 | 成人精品亚洲 | 国产一区二区在线免费观看 | 久久理论片迅播影院一级 | 欧美日韩一区二区三区免费不卡 | 国产一区二区视频在线 | h玉足嫩脚嗯啊白丝 | 日产乱码卡一卡2卡三卡四福利 | 幻女free性摘花第一次 | av在线亚洲男人的天堂 | 2022国产麻豆剧传媒剧情 | 亚洲欧美国产在线 | 波多野结衣亚洲一区 | 国产视频福利 | 午夜在线观看免费观看 视频 | 激情影院免费观看 |