dnf101
級別: 略有小成
|
SEW變頻器在日常生產工作比較常見的品牌之一,在鋼鐵、造紙、化工、冶金、印染等行業得到了廣泛的使用。下面我們詳細介紹SEW變頻器維修報警的代碼。 故障代碼 故障名稱 已發變頻器故障原因 01 過電流 1.輸出電路短路;2.電機過大; 3.控制器輸出側故障; 03 接地故障 1.外電路接地;2.在控制器內; 3.在電機內; 07 制動斬波器故障 1.再生功率過大;2.制動電阻電路故障; 3.制動電阻選型過大;4.制動斬波器故障; 08 速度監控故障 1.因為機械過載或電源相故障 (VFC開環控制);2.編碼器連接錯誤或相序錯誤; 09 初始化故障 1.控制器初始化沒有設定或錯誤 10 IPOS-故障 1.IPOS程序中不正確的指令; 2.不正確的調用; 11 控制器過熱 控制器過熱 12 旋轉變壓器14位 14位計數器溢出 13 控制信號源故障 1.控制信號源無定義;2.控制信號源錯誤定義; 14 編碼器故障 1.編碼器接線錯誤或屏蔽連接錯誤 2.編碼器故障 15 內部24V電源 無內部24V電源 17---24 系統故障 控制器電器元件受到外部干擾 25 EEPROM故障 控制器內EEPROM故障 26 外部故障 出現外部故障信號,二進制輸入 (定義為外部故障)被激活 27 限位開關失靈 1.限位開關電纜; 2.限位開關安裝方向錯誤; 28 總線通訊 中斷 主機和從機之間在規定的時間內 無數據交換 30 緊急時間溢出 1.控制器過載; 2.緊急停機斜率過小; 31 電機TF/TH觸發 1.電機過熱;2.電機TF/TH無連接或連接不正確;3.控制器和TF之間的電纜中斷;4.X10:1和 X10:2的短接線中斷; 5.對于MDS控制器,X14:9和X14:5的短接線中斷; 32 IPOS-故障 違背編程原則 33 轉速設定源故障 設定源無設定或設置錯誤; 35 操作模式故障 操作模式無設定或設置錯誤; 36 選件板故障 1.選件板安裝插槽錯誤; 2.設定源、控制源和操作模式禁止此種選件板; 37 系統看門狗故障 系統軟件故障 38 系統軟件故障 系統故障 39 參考運行故障 1.參考凸輪丟失;2.限位開關連接錯誤; 3.在參考運行時修改參考運行模式 41 選件看門狗故障 系統軟件和選件板通訊故障 42 位置偏置故障 1.編碼器極性連接錯誤;2.加速時間過短;3.位置調節器P-增益過小;4.速度調節器P-增益過小;5.位置偏差設定值過小;6.給定轉速大于電機的額定轉速 43 RS-485通訊 中斷 控制器和PC之間通訊中斷 44 系統利用率故障 系統利用率大于125% 45 初始化故障 1.功率單元內的EEPROM沒有正確的設置; 2.選件板沒有正確的連接到系統總線上; 47 系統總線通訊中斷 系統總線之間無數據交換 48 DRS-同步板 硬件故障 1.主編碼器故障. 2.選件板DRS11A故障 |
---|---|
|