zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
我們現在有10臺帶通訊功能的宇電溫度控制儀表,用三菱Q系列的PLC進行通訊,主要是采集溫度儀表上顯示的數據到觸摸屏上進行顯示,不參與溫度控制的,用RS-485通訊方式進行通訊,用QJ71C24N模塊,,我怎么編程采集數據能,請問有高手幫忙解答一下這個方案怎么解決,可以編一個儀表的采集小例子更好,我問了好幾個人都不會,請用過的朋友幫解決一下,謝謝!!(溫控儀不支持MODBUS通訊協議,支持無序通訊協議) |
---|---|
|
njlh123
級別: 探索解密
|
看看儀表版本是多少?8.0以上版本是支持MODBUS的。如果不是,宇電官網上有通訊說明和案例參考一下 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
都有觸摸屏了,建議用觸摸屏來直接與儀表通訊,一般的觸摸屏都支持與宇電的儀表通訊,選擇AIBUS就行了。 |
---|---|
|
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
用觸摸屏需要腳本,腳本我沒有用過不會呀, |
---|---|
|
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
7.1版本的 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
不用腳本,你就當儀表是PLC,觸摸屏的PLC類型就選AIBUS,然后就直接填地址就行了。可以參考一下觸摸屏的相關連線手冊和宇電儀表的AIBUS相關地址說明。 |
---|---|
|
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
不行呀!觸摸屏只能使用兩個接口,第三個接口不讓連接,廠家答復觸摸屏只能一起使用兩個接口,還得使用PLC讀取,哪位有C24模塊與宇電溫控表的無序協議通訊案例 |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
不用寫腳本,直接設置參數就可以了。 |
|
---|---|---|
|
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
|
您用的什么品牌的觸摸屏,支持3個通訊口同時通訊嗎?可否把程序案例發給我,434234782@QQ.COM |
---|---|
|
吾志所向
級別: 家園?
|
加一個數據采集網關模塊,網關MODBUS方式采集儀表數據后直接寫入PLC寄存器,PLC不用編程,支持三菱,OMRON,西門子等大多數PLC: 客戶測試視頻.rar (1136 K) 下载次数:89 PLC信息化模塊.zip (719 K) 下载次数:82 [ 此帖被吾志所向在2019-12-26 08:58重新編輯 ] |
---|---|
|