wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
|
請問各位大師 ,我用FX5U的PLC和FR-E740變頻器485通訊,為什么設定參數之后始終通訊上不呢,PLC的SD燈為閃而RD燈沒有反應,PLC報通訊錯誤,麻煩各位大師出來給指導一下,在此謝過各位大師了! |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
|
這是接線圖,因為只控制一臺變頻器且距離較短所以沒有接終端電阻。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
接線有誤,應該是PLC的SDA 接變頻 的RDA PLC的SDB接變頻的RDB |
|
---|---|---|
|