你的方案不行。用電抗器和不用電抗器的電容電壓等級都不一樣,電抗器的電容至少需要480V額定電壓的電容,我想你原來的電容不可能有這么高的電壓等級。
另外,盡量用交流接觸器,不要用晶閘管,不可靠,可靠的成本非常非常高。最耐用的就是電容切投交流接觸器,比什么晶閘管、復合開關都靠譜。除非你系統需要瞬補。
微斷不要用,電容補償柜大多安裝得離變壓器很近,再加上本身就是電容柜,短路電流一般都較大,微端可憐得6kA根本分斷不了這個電流,不要談什么限流。目睹無數電容柜用微端把柜子燒得什么都沒有得案例。熔斷器能輕松達到20kA分斷能力。
最關鍵得是,你現場負載的諧波情況要搞清楚,還有客戶給出的預算!
樓主留言:
我的電容480V的,我是就地補償,所以離變壓器較遠。柜子過去是用熔斷器的,但是故障率太高,經常放炮,把柜子燒的黑乎乎的,后來改成微斷反而沒事了。