客戶送過來一臺三菱FR-S520S-1.5K-CH變頻器,其維修故障是運行無輸出電壓。進行初步檢測變頻器功率模塊和驅動電路沒有發現問題。于是,決定給變頻器通電進行試機。由于該三菱變頻器運行頻率及運行命令的給定方式為控制端子輸入,為了在試機時控制方便,通電前先將變頻器的控制端子進行必要的連接:把變頻器的STF(正轉運行命令)和SD(數字輸入信號公共端)端子用電線分另別引出來,再把10(+5V)、2(給定頻率模擬量輸入)和5(模擬信號公共端)端子接入電位器。
準備工作完畢后,變頻器接入220V單相交流電,操作面板顯示輸出頻率0.00Hz,沒有報警故障信息,正常。短接變頻器STF和SD端子,變頻器接收到運行命令開始運行,操作面板上的運行指示燈點亮,并且面板運行頻率顯示值也能跟隨頻率給定電位器調節而變化,但變頻器檢測到沒有輸出電壓。試著把變頻器改成操作面板方式運行,當按下MODE鍵時變頻器卻沒有反應,無法進入參數設定模式。
http://www.cncswx.com是三菱變頻器的MODE鍵接觸不良呢,還是主控板存在問題?首先檢測從簡單的變頻器維修原因開始,看看按鍵接觸是否不良。將變頻器主控板拆下,變頻器的所有按鍵都在主控板上,經過檢測,發現導致變頻器維修無輸出電壓故障的原因是按鍵都有接觸不良,這種情況比較少見!接著,用金屬鑷子將各個按鍵引腳分別人為短接,變頻器會作出相應按鍵功能的反應,這說明問題確實是按鍵問題,主控板是好的。
當用鑷子短接STOP/RESET按鍵時,聽到變頻器內傳來“吧嗒”一聲響,是充電繼電器吸合的聲音。這是什么情況?重新將STF和SD端子短接,呵呵,變頻器居然有輸出電壓了,而且三相輸出電壓的對稱度很好!帶著興奮地心情,趕緊斷電,把測試小電機接入變頻器輸出端子,再上電起動變頻器,呵呵,電機運轉的很輕快,很穩定,用鉗形電流表側三相輸出電流也很對稱,變頻器維修運行無輸出電壓的故障就這么解決了!說實話,解決的有點突然,解決的有點意外,解決的有點不太明白!
這次三菱FR-S520S-1.5K-CH變頻器維修故障的經歷有點特殊,特殊在變頻器故障發生的原因和解決的方法讓人有點發蒙,迷迷糊糊的把問題就解決了,但總覺著有點意猶未盡。事后對變頻器維修檢測過程分析一下,估計存至某種未知的故障因素導致主回路充電繼電器上電不動作,變頻器雖然接受到運行命令,但變頻器就是沒有輸出電壓。當變頻器RESET復位按鍵有效時,無意間解除了未知變頻器維修故障因素,充電繼電器也就隨之吸合動作,變頻器恢復正常。