一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-15
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-08 09:26
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20980 點
下載積分: 27701 分
在線時間: 1761(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-08 13:45
如果電烙鐵焊錫水平不行,特別是焊成有刺的那種,一定會出現這種狀況。
自動化單機,生產線,項目編程調試!
759756150
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 577 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2024-09-24
查看759756150的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-09 11:35
屏蔽接地了嗎
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-15
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-11 11:28
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2020-04-08 13:45發表的  :
如果電烙鐵焊錫水平不行,特別是焊成有刺的那種,一定會出現這種狀況。

焊接的頭子都是廣數的焊好了的    我這邊只是焊接了電阻
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-15
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-11 13:42
引用
引用第2樓759756150于2020-04-09 11:35發表的  :
屏蔽接地了嗎

接了的
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-09-10
查看憶江南的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-04-11 19:15
CP1H丟脈沖是正常的,不丟反而不正常
OMRON在日本很少用,就是中國低端產品用的多
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-04-12 22:34
伺服剎車的電源不能和脈沖的公用
solar1112
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 448 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2022-09-26
查看solar1112的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-04-13 16:26
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
13794311932
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-15
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-04-14 13:44
引用
引用第7樓solar1112于2020-04-13 16:26發表的  :
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。

就是監控到沒有接收夠(或者接收多了)脈沖數
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-15
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-04-14 13:46
引用
引用第5樓憶江南于2020-04-11 19:15發表的  :
CP1H丟脈沖是正常的,不丟反而不正常
OMRON在日本很少用,就是中國低端產品用的多

但我在PLC內存區看到發送脈沖數量是夠的    
xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-10-15
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-04-14 13:46
引用
引用第6樓秋后一點水于2020-04-12 22:34發表的  :
伺服剎車的電源不能和脈沖的公用

沒有   伺服電機沒有使用剎車功能
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 371 點
下載積分: 497 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2024-11-18
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-04-16 13:55
噪聲錄波器是個好東西,不知你用了沒有
.......
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣 在线| 欧美三级不卡在线观线看高清| 青草视频免费观看| 加勒比一本大道在线| 欧美一卡2卡3卡无卡| 513热点网| 任我鲁精品视频精品| 成人免费视频一区二区| 日韩欧美在线看| 国产精品天天看天天爽| 亚洲成年网| 国产精品久久久久久网站| 天天操网| 国产91对白在线观看| 97视频久久| 免费观看一级特黄三大片视频| 99热精品成人免费观看| 亚洲人成影院午夜网站| 国产亚洲毛片在线| 高h禁伦奶水女| 日韩一区二区三区四区区区 | 草莓视频旧版本| 四虎影音在线| 日韩特级片| 狠狠色婷婷丁香六月| 四虎影视e456fcom四虎影视| 午夜影院0606| blacked最大的吊| 草草影院国产| 亚洲精品午夜视频| 欧美日韩国产手机在线观看视频| 国产情侣自拍网| 女学生被老师调教在教室| 欧美日韩1区| 26uuu老色哥| 久久强奷乱码老熟女| 日韩一区二区三区在线| 男人的私人影院| 吉泽明步高清无码中文| 高清国产在线观看| 四虎地址8848aa4hc44四虎|