應用介紹:用西門子PLC通過以太網TCP/IP協議控制東芝打印機打印二維碼 1.設置打印機的IP地址和端口號:只能通過BCPToolSetupFull.exe軟件設置,用USB線或網線連接(知道IP的情況下) 2.設置命令格式:[ESC][LF][NUL] 下面為PLC給打印機發送的程序程序 [ESC]D0530,0600,0500[LF][NUL] [ESC]AX;-000,+000,-00[LF][NUL] [ESC]AY;+05,0[LF][NUL] [ESC]T00C60[LF][NUL] [ESC]C[LF][NUL] [ESC]PC001;0060,0080,1,1,C,00,B;01[LF][NUL] [ESC]PC002;0060,0130,1,1,C,00,B;02[LF][NUL] [ESC] XB01; 0060, 0420, Q, 08, 08, 05, 3 ;01[LF] [NUL] [ESC]RC;SSSSSSSSSS[LF]ABBBBBBB[LF][NUL] [ESC]XS;I,0001,0000C6000[LF][NUL] 3.命令格式介紹: 除了首尾[ESC][LF][NUL] 用ASCII碼,16進制表示,其它都以字符形式發送。如第一行:[ESC]D0530,0600,0500[LF][NUL] PLC端應發送如下:是我用STL語言寫的發送格式;"D_0194_Printer_Data".SEND是發送緩存區。直接關聯發送指令(T_SENDC)的數據。然后發送給打印機 L B#16#1B T "D_0194_Printer_Data".SEND[0] L 'D' T "D_0194_Printer_Data".SEND[1] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[2] L '5' T "D_0194_Printer_Data".SEND[3] L '3' T "D_0194_Printer_Data".SEND[4] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[5] L ',' T "D_0194_Printer_Data".SEND[6] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[7] L '6' T "D_0194_Printer_Data".SEND[8] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[9] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[10] L ',' T "D_0194_Printer_Data".SEND[11] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[12] L '5' T "D_0194_Printer_Data".SEND[13] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[14] L '0' T "D_0194_Printer_Data".SEND[15] L B#16#0A T "D_0194_Printer_Data".SEND[16] L B#16#00 T "D_0194_Printer_Data".SEND[17] 4.調試過程中如果打印機報錯,一般是發送數據指令格式不準確。或少發送了字符。 5.好了 |
---|---|
|