azqw90402
級別: 家園常客
|
如標題,我這有1臺Q06UDV與3臺FX5U,想利用它們原本就有內置網路進行資料交換,不知道如何設置?還請各位大師指教 |
---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
|
1對多的話用TCP/IP通訊就行了,如果3臺FX5U之間也要通訊的話最好就是掛總線。 |
---|---|
|
azqw90402
級別: 家園常客
|
謝謝大師的建議,因為我現在有想到的作法是用socket communication做傳輸,但是這樣是要送收的,雖然可以讓它很快地傳送跟接收,只是有沒有什么方法是可以一直是在連接中讀值的? |
---|---|
|
azqw90402
級別: 家園常客
|
謝謝大師的建議,可是我的Q06UDV里面沒有看到CPU簡單通訊這個設定 ,FX5U有看到,具體怎么用可以請大師指教一下嗎 |
---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
|
你要求多快,所要通訊的數據量多大嘛。一個通訊要經過的步驟:創建連接,發送數據,接收數據,斷開連接。你包括用自帶的簡易通訊,觸摸屏的通訊,其實也只是把這些封裝好了給你用而已,內部該走的步驟還是會走的。 |
---|---|
|
吾志所向
級別: 家園常客
|
這里有一種方案,第三方模塊實現,很方便: https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103472276 |
---|---|
|
azqw90402
級別: 家園常客
|
謝謝各位大師的回覆與幫助,這幾天一直在找方法,找到一個還算符合需求,提出來給各位看看,就是用FX5U的簡單通訊去做,FX5U那邊要設定SLMP (QnA),然后再Q那邊用MC protocl,不過好像只能用UDP,這樣就可以互傳數值了 |
---|---|
|
cythyx
級別: 家園常客
|
|
---|---|
|
804886639@qq
級別: 探索解密
|
PLC簡易通訊,在參數-PLC參數-內置以太網端口設置-簡單CPU通訊設置,里面進行數據映射,如果沒有的話你把Works2軟件升級一下 |
---|---|
|