這個程序是從正常運行的設備上上載的。下到相同類型設備上后全部輸出點都不動作,包括M點。
今天上午網上找資料,網上有前輩也碰到過類似的問題。我參照他的方法,研究了一下。分享一下心得。
我下程序的時候發現,程序步數是909,顯示下載時是1302.,超出了,所以報錯。我用WORK2只能全部下載程序,不能選定到909步。我把程序改成GX軟件使用。先用工具程序檢查,有三個錯誤,WORK2只能查到一個故障。再查看LAD,發現909步END后還有步數,并顯示程序指令錯誤。所以我選擇性下載,只下909步。現設備正常使用中。
真是活到老,學到老。