15642396680
級別: 探索解密
|
圖片:
如圖所示: 視覺測距傳感器Socket通訊后,數據寄存在D500里,現在需要以100ms的間隔記錄2分鐘內數據值,然后對數據進行分析(平均值,平整度,最大最小值等),顯示在組態軟件里,求大神指導傳感器的數據如何記錄?用什么指令?這么多的數據如何進行對比運算? |
---|---|
|
plc初學者
級別: 探索解密
|
為什么不讓組態軟件來干這個事。雖然PLC也可以干。 樓主留言:這樣的傳感器有4臺,4數據之間還要進行類比運算,組態軟件好像不好實現 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
也就1200個數據,當然是可以的,平整度的算法不知道。其它的都可以用for next 用簡單的指令來解決 樓主留言:感謝大神 |
---|---|
|
小地主22
級別: 家園常客
|
數據記錄用SFTWL或者SFTWR 樓主留言:5U好像不支持這個指令!用移動指令如何記錄呢,移動的數值都是相同的? |
---|---|
|
仕仔shi
級別: 略有小成
|
5U移動是wsfl wsfr 不太一樣 |
---|---|
|
仕仔shi
級別: 略有小成
|
圖片:
這是左移的指令,移動后的數據可以充當歷史數據使用,一般我都是用這個指令當歷史用 樓主留言:大神 請教一下如何實現100ms記錄一下呢 然后保持這些數據呢 |
---|---|
|
仕仔shi
級別: 略有小成
|
老板用SM8012進行移動一次就可以啦 樓主留言:求助 大神 我的數據是浮點數 有辦法能儲存嗎?我試了幾種轉換的辦法都不太好用! |
---|---|
|
仕仔shi
級別: 略有小成
|
但你這100ms保存一次保存2分鐘內的數據,有必要保存頻率那么高嗎,一下就沒了1K多的寄存器了 |
---|---|
|
仕仔shi
級別: 略有小成
|
圖片:
看這個 |
---|---|
|