cyh1986
級別: 家園常客
|
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了。現在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。 |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園常客
|
他廠里有舊的變壓器,已經換上去了。200KVA的變壓器,在桿子上,好換。但是換上去還是有一樣的情況。 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
75KW是高壓電機? 測量電機了嗎?電機繞組正常嗎?電機接線正確嗎? |
---|---|
|