我來回答一下樓主的提問:
1、PLC里面需不需要設置?回答:如果使用485BD小板,是需要在PLC參數-----PLC系統設置-----進行通信設置(勾選)
,然后選擇協議、數據長度、奇偶校驗、傳送速度等參數。
2、跟讀取變頻器電流一樣,需要用到RS指令?回答:上位機直接讀取,不需要使用RS指令了,直接使用專用的協議,直接讀取。
PS: 1、FX3G使用的485BD小板,有兩種,FX3G-485-BD/FX3G-485-BD-RJ(RJ-45連接器型);
2、485BD小板使用的是4線制,注意串口服務器支持的485是2W還是4W;
3、如對三菱的專用協議不熟悉,可以考慮替換掉485BD小板,改FX3U-485ADP-MB模塊,支持MODBUS通訊協議,成本會增加一點點,同時注意MODBUS 通信在FX 3G 基本單元Ver. 1.30 以上時適用,注意版本。