一、 概述
本文描述的程序文件可以在西門子300 400通過CPU本體以太網口,以開放式通信方式實現MODBUS TCP 主站通信。
本程序特點:
1. 無需官方授權。
2. 實現MODBUS RTU 功能號1、2、3、4、5、6、15、16。
3. 支持單臺CPU下多網口通信,一個連接使用一套程序,互不干擾。
4. 可單條或多條輪詢指令 離線,即從站掉電,可手動讓其離線,減少輪詢時間。
5. 程序量再大也不必擔心CPU掃描時間,因為未運行的指令會跳過。
6. 每條指令單獨返回錯誤信息。
7. 不必擔心程序塊和數據塊多,支持多重背景。
8. 程序組態直觀,簡單,方便,靈活。
二、硬件支持
所有支持關于通信網絡施工,盡量選擇西門子以太網綠皮電纜及,
你胡弄網絡,網絡就胡弄你,所以質量可靠的硬件是保證通信正常的前提。通信網絡的布線要保證EMA電磁兼容性,遠離強電及強磁場。
三、硬件組態
現以CPU315-2 PN/DP為例進行硬件組態說明
1. 添加機架及CPU315-2 PN/DP到機架,雙擊PN-IO-1如圖:
2. 常規屬性頁,點CPU以太網接口屬性按鈕。
3. 加入子網,沒有的話新建。設置IP地址和子網掩碼,如果需要路由則還需要設置網關。單擊確定完成,保存并編譯硬件組態。
四、 開放式以太網通信組態
1. 開放式以太網通信向導的安裝
開放式以太網通信向導是STEP7安裝光盤根目錄的Optional ComponentsOC Wizardsetup.exe。正常安裝就可以,此向導軟件不需要授權。
2. 運行開放式以太網通信向導,塊上右鍵,選OC Wizard
3. 這里點OK
4. 這里可以新建,改變,復制開放式通信連接,我們選擇新建,點擊Next。
5. 我們這里選擇TCP native,點Next。
6. 我們是與第三方通信,所以我們選擇B設備為不是S7-CPU。點擊Next。
7. 1.Connection ID:連接ID可以任意,但不能重復,ID號記下來,在程序中會用到。2.Connection name:連接名稱可以任意。3Active:主動,我們這里選擇PLC主動建立連接。4.Used interface:這里選擇使用的接口,我們選擇CPU315/317,5.這里填寫從站IP地址。6.點擊Next。
8. 這里我們要填寫從站的TCP通信端口號,通常從站的端口號為502。點擊Next。
9. 這里是建立開放式通信的連接指針數據塊,可以任意。點擊Next。
10. 這里是建立好連接的列表,點擊Next。
11. 這里問你是否還配置其它的連接,點Finish。
12. 點“是”關閉向導。
13. 這是向導建立的通信連接用的數據塊,具體說明見其說明文檔。
五、 程序說明及使用方法
1. 您得到的程序如圖:
這是由STEP7歸檔后文件,應使用STEP7恢復命令,恢復后會看到項目已經打開。
2. 程序工作原理
3. 程序塊功能說明:
MbusPointerDB:用戶數據塊。可以是單個數據塊,也可以是多個數據塊。從站返回的數據保存在這個數據里,向從站寫入的數據也在這個數據塊里。
MbusBufferDB:緩沖區數據塊。一個緩沖區數據塊對應一個通信連接。將要發送的數據在這里進行校驗操作,接收回的數據同樣在這里校驗操作。
MBTcpMaserMsg:主站輪詢指令功能塊。可以單個塊運行,也可以多個塊輪流運行。根據輸入參數決定把哪些用戶數據放入緩沖區數據塊,再將從站返回數據放回用戶數據塊。注意:同一時刻只允許一個主站輪詢指令工作,否同返回06錯誤。
MBTcpMasterCtrl:主站通信控制功能塊。一個通信控制功能塊對應一個通信連接。主要功能為發送和接收與從站的通信的報文。
4. 功能塊參數說明
MBTcpMasterCtrl
MBTcpMasterCtrl
|
|
|
|
|
功能腳名稱 | 類型 | 數據類型 | 說明 | 允許值,說明 |
OpenIEConActive | INPUT | BOOL | 開放式通信連接是否激活 | 真為啟用,假為不啟用 |
OpenIeID | INPUT | WORD | 開放式通信連接標識符 | 前面向導生成的ID號 |
SendTime | INPUT | TIME | 發送前定時 | 此值為指令的間隔時間 |
RcvTimeOut | INPUT | TIME | 接收信息時的超時時間,通常為1S | 值可以很大,但沒有必要 |
MbusBufferDB | INPUT | BLOCK_DB | 緩沖區數據塊 | 如:DB3000 |
MbusBufferDbNO | INPUT | INT | 緩沖區數據塊號 | 如:3000,需與上面一致,但沒有DB字母 |
OpenIEConConnect | IN_OUT | ANY | 開放式通信連接指令的連接說明指針 | 見例程 |
License | OUTPUT | BOOL |
|
|
OpenIEConDone | OUTPUT | BOOL |
| 建立連接時0: 作業尚未開始或仍在運行 1: 無錯執行作業 |
OpenIEConBusy | OUTPUT | BOOL |
| 建立連接時1:作業尚未完成0:作業完成
|
OpenIEConError | OUTPUT | BOOL |
| 建立連接時1:處理作業期間出現錯誤。STATUS返回有關錯誤類型的詳細信息 |
OpenIEConStatus | OUTPUT | WORD |
| 建立連接時錯誤信息 |
OpenIEDisconDone | OUTPUT | BOOL |
| 斷開連接時0: 作業尚未開始或仍在運行 1: 無錯執行作業 |
OpenIEDisconBusy | OUTPUT | BOOL |
| 斷開連接時1:作業尚未完成0:作業完成
|
OpenIEDisconError | OUTPUT | BOOL |
| 斷開連接時1:處理作業期間出現錯誤。STATUS返回有關錯誤類型的詳細信息 |
OpenIEDisconStatus | OUTPUT | WORD |
| 斷開連接時錯誤信息 |
WorkingSlave | OUTPUT | INT | 正在與從站通信的從站地址 | 可能值為1到247 |
Done | OUTPUT | BOOL | 完成標志位 | 通信連接后,一直為真 |
MBTcpMasterMsg
MBTcpMasterMsg
功能腳名稱 | 類型 | 數據類型 | 說明 | 允許值,說明 |
InstructionActive | INPUT | BOOL | 真為激活指令,假為不激活指令 |
|
NewRequest | INPUT | BOOL | 讀寫請求位 | 每一個新的讀寫請求必須使用脈沖觸發 |
Slave | INPUT | INT | 從站地址 | 1到247 |
ReadWrite | INPUT | INT | 0=讀,1=寫 | 1. 開關量輸出和保持寄存器支持讀和寫功能 2. 開關量輸入和模擬量輸入只支持讀功能 |
Addr | INPUT | DINT | 讀寫從站的數據地址 | 選擇讀寫的數據類型 00001 至 0xxxx - 開關量輸出 10001 至 1xxxx - 開關量輸入 30001 至 3xxxx - 模擬量輸入 40001 至 4xxxx - 保持寄存器 400001 至 465535 - 保持寄存器 |
Count | INPUT | INT | 數據個數 | 通訊的數據個數(位或字的個數) Modbus主站可讀/寫的最大數據量為120個字(是指每一個 MBUS_MASTER_MSG 指令) |
MbusBufferDB | INPUT | BLOCK_DB | 緩沖區數據塊 | 如:DB3000 |
MbusPointerDB | INPUT | BLOCK_DB | 用戶數據塊 | 如:DB2000 |
MbusPointerBYTE | INPUT | INT | 用戶數據塊字節地址 | 1. 如果是讀指令,讀回的數據放到數據區這個字節開始的區域中 2. 如果是寫指令,要寫出的數據從這個字節開始的數據區取出 |
Done | OUTPUT | BOOL | 完成位 | 此位為脈沖信號,需要保持信號,用戶自行加起保停程序,完成位為啟動,讀寫請求位為停止即可。 |
Error | OUTPUT | INT | 通信錯誤 | 0無錯誤 3接收超時 4輸入參數錯誤 5 Modbus通信未激活 6忙,正在處理其它請求 7接收的數據CRC校驗錯誤 8接收的數據長度與預長長度不符 9響應錯誤,響應不是請求的操作 10發送出錯 11接收出錯 14本指令未啟用 101從站不支持請求的功能 102從站不支持數據地址 103從站不支持此種數據類型 104從站設備故障 105從站接收的信息,但響應被延遲 106從站忙,拒絕了該消息 107從站拒絕了消息 108從站存儲器奇偶錯誤
|
MbusSendStatus | OUTPUT | WORD |
| 見發送指令規范 |
MbusRevStatus | OUTPUT | WORD |
| 發接收指令規范 |
MbusBufferDB
緩沖區數據塊是一個400(不可小于400)個字節數據塊,可以復制,可改符號,可改絕對地址。
MbusPointerDB
用戶數據塊用戶可自行定義,無要求。
六、 程序注意
例程內有PLC上電初始化脈沖(FirstScanOn),見OB1最下方程序及OB100。指令使用此脈沖初始化。指令內使用符號尋址,所以絕對地址可更改。
其它指令的符號地址和絕對地址都可更改。
當功能號為5時,用戶數據塊的字節地址的第0位有效。當功能號為1,2,15時,用戶數據塊的字節地址的從第0位開始有效。程序無法在仿真器內工作。七、 程序高級應用
1. 當有多臺從站執行相同操作時,如讀取相同數據寄存器。這時可將指令的完成位連接到讀寫請求位,將從站地址和用戶數據塊字節號做成變量,使用完成位改變這兩個變量,就可以實現單指令輪詢多主站。
2. 當用通信控制設備啟停等操作時,或多從站時快速刷新單個從站數據時,要求響應時間快一些,而有些程序沒有這方面考慮。本程序在應對此方面可以將單一輪詢指令的激活位置真,其它指令置假(用上升沿,僅一個掃描即可),這時不管其它指令在什么狀態都會將連接使用權讓出,優先讓激活的指令運行。
八、 不足之處
這里共享出所有已經編好的例程,由于硬件有限,只有在winAC和cpu315中經過通信驗證,如果網友使用其它通信模塊有問題,我們會根據問題完善程序。通信程序為全功能24天運行版,24天后可對PLC進行清除復位,程序繼續可用。如項目需要無限時版,指令屬性內有聯系方式。
本文未盡事宜,歡迎來電了解。
[ 此帖被wlmissyou在2020-08-16 10:31重新編輯 ]