變頻器在工業生產中的應用非常重要,也是學習PLC課程中必學的課程之一。正反控制、調速控制、調速控制、恒速控制等線路設計中,功能參數非常多,在幾十上百個參數中,大部分可采用出廠初始參數外,還有一些參數與實際生產情況有很大的關系。所以必須進行設置和調試。
變頻器參數設定不當,易造成控制失敗,啟動不起來,或者運行過程中導致跳閘從而不能正常滿足PLC學習或者工作生產。以下參數基本會用得到:
一、電機參數設定
可根據使用電機銘牌的額定電壓與額定電流在變頻器中設定參數,與其對應。
1、運轉方向:主要用來設定是否禁止反轉。
2、停機方式:用來設定是否剎車停止還是自由停止。
3、電壓上下限:根據設備電機電壓設定極限,避免燒壞電機。
二、 加減速時間
1、加速時間:加速時間是從其啟動頻率到運行頻率的時間。
2、減速時間:可以設定電機從運行頻率到停止所需時間。
加速時間就是輸出頻率從0上升到最大頻率所需時間,減速時間是指從最大頻率下降到0所需時間。通常用頻率設定信號上升、下降來確定加減速時間。在電動機加速時須設置頻率設定的上升率以防止過電流,減速時則設置下降率以防止過電壓。
三、 偏置頻率
當頻率由外部模擬信號進行設定時,可用此功能調整頻率設定信號最低時輸出頻率的高低。如在調試中當頻率設定信號為0%時,變頻器輸出頻率不為0Hz,而為xHz,則此時將偏置頻率設定為負的xHz即可使變頻器輸出頻率為0HzI
四 、轉矩提升
對于變轉矩負載,如選擇不當會出現低速時的輸出電壓過高,而浪費電能的現象,甚至還會出現電動機帶負載起動時電流大,而轉速上不去的現象。
補償因電動機定子繞組電阻所引起的低速時轉矩降低,而把低頻率范圍f/V增大的方法。設定為自動時,可使加速時的電壓自動提升以補償起動轉矩,使電動機加速順利進行。如采用手動補償時,根據負載特性,尤其是負載的起動特性,通過試驗可選出較佳曲線。
五、 轉矩
是根據變頻器輸出電壓和電流值,經CPU進行轉矩計算,其可對加減速和恒速運行時的沖擊負載恢復特性有顯著改善。
驅動轉矩功能提供了強大的起動轉矩,在穩態運轉時,轉矩功能將控制電動機轉差,而將電動機轉矩設置在最大設定值內,當負載轉矩突然增大時,甚至在加速時間設定過短時,也不會引起變頻器跳閘。
六、電子熱過載保護
這是為了保護電動機過熱而設置,它是變頻器內CPU根據運轉電流值和頻率計算出電動機的溫升,從而進行過熱保護。
七、 加減速模式選擇
變頻器一般有線性、非線性和S三種曲線,通常大多選擇線性曲線;非線性曲線適用于變轉矩負載,如風機等;S曲線適用于恒轉矩負載,其加減速變化較為緩慢。
八 、輸出頻率的上、下限幅值
為防止誤操作或外接頻率設定信號源出故障,而引起輸出頻率的過高或過低,以防損壞設備的一種保護功能。在應用中按實際情況設定即可。此功能還可作限速使用。
調節方式:
1、面板調速:可以通過面板的按鍵調節頻率。
2、傳感器控制:可以通過傳感器的電壓或電流變化作為信號輸入來控制頻率。
3、通訊輸入:與PLC等上位機控制其頻率。
九、頻率設定信號增益
此功能僅在用外部模擬信號設定頻率時才有效。它是用來彌補外部設定信號電壓與變頻器內電壓(+10v)的不一致問題;同時方便模擬設定信號電壓的選擇,設定時,當模擬輸入信號為最大時(如10v、5v或20mA),求出可輸出f/V圖形的頻率百分數并以此為參數進行設定即可;如外部設定信號為0—5v時,若變頻器輸出頻率為0—50Hz,則將增益信號設定為200%即可。