一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-23 07:50
最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。
  
請問該怎么處理這個問題,如何避免這種情況發生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ]
專注工控
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 759 個
工控威望: 3147 點
下載積分: 13476 分
在線時間: 1121(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-09
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-23 11:46
你把你這個溫度采集系統 說細點,傳感器什么信號輸出,經過什么采集器,采集器又跟電腦怎么連的 等等
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-25 09:20
引用
引用第1樓13821917697于2020-10-23 11:46發表的  :
你把你這個溫度采集系統 說細點,傳感器什么信號輸出,經過什么采集器,采集器又跟電腦怎么連的 等等


謝謝回復。

溫度采集系統如下:

云組態--遠程監控模塊--HMI--PLC--RS485--溫度數據采集器--溫度傳感器PT100

以上截圖是云組態的歷史數據。
專注工控
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 759 個
工控威望: 3147 點
下載積分: 13476 分
在線時間: 1121(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-09
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-25 10:42
我個人認為是PLC 485 溫度數據采集器這個環節 出現問題的概率比較大,因為我以前也遇到過類似的情況。是走的modbus吧應該,如果是,對收回來的報文進行檢查(CRC校驗),檢查有問題的話 舍棄這包數據。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plcchina) 熱心助人!感謝指教!
    plcchina
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 100 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 720 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2020-09-26
    最后登錄: 2022-03-24
    查看plcchina的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-10-28 11:45
    謝謝13821917697,我加上CRC校驗試一下。
    專注工控
    plcchina
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 100 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 720 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2020-09-26
    最后登錄: 2022-03-24
    查看plcchina的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-11-26 09:13
    引用
    引用第4樓plcchina于2020-10-28 11:45發表的  :
    謝謝13821917697,我加上CRC校驗試一下。


    差不多一個月了,加上CRC校驗之后,顯示N/A報警的數據沒有了。
    期間發現云組態偶爾還是會誤報警,但與數據采樣應該沒有關系,修改報警范圍設定值后沒有再報。
    專注工控
    書香伴侶
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 251 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 414 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2019-03-01
    最后登錄: 2024-12-27
    查看書香伴侶的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-11-26 21:04
    在程序上加個濾波不就可以避免誤報警了嘛
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 759 個
    工控威望: 3147 點
    下載積分: 13476 分
    在線時間: 1121(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2025-01-09
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-11-26 21:57
    解決就好
    plcchina
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 100 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 720 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2020-09-26
    最后登錄: 2022-03-24
    查看plcchina的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-11-29 18:32
    引用
    引用第6樓書香伴侶于2020-11-26 21:04發表的  :
    在程序上加個濾波不就可以避免誤報警了嘛



    程序上加濾波?能詳細一點嗎?
    專注工控
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1009 個
    工控威望: 2689 點
    下載積分: 22678 分
    在線時間: 276(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2025-01-03
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-11-30 11:10
    看來CRC校驗很重要
    工控人加油
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2849 個
    工控威望: 3621 點
    下載積分: 3525 分
    在線時間: 3812(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-01-09
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-11-30 11:48
    引用
    引用第8樓plcchina于2020-11-29 18:32發表的  :



    程序上加濾波?能詳細一點嗎?

    多次采樣,去掉最大值,去掉最小值,求平均
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/

    主站蜘蛛池模板: 九草在线视频 | 爱情岛论坛自拍永久入口 | 亚洲 欧美 清纯 校园 另类 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 双性太子 | 国产精品模特hd在线 | 久久久这里有精品999 | 色老大在线 | 国产自在自线午夜精品之la | 青青国产精品 | 极端 成熟 性别 视频 | 1024国产看片在线观看 | 2021国产精品视频 | 猛男强攻变sao货 | xxx久久| 潘金莲西门庆一级淫片aaaaaa | 青青在线视频观看 | jazz中国在线视频 | 国产高清不卡视频在线播放 | 88av免费观看 | h肉动漫在线视频无修无遮挡 | 干操网 | 啊啊啊好大好爽视频 | 国产精品性视频免费播放 | 手机在线免费观看高清 | 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 国产伦精品一区二区三区女 | 91麻豆网址 | 91精品久久一区二区三区 | 国产精品久久一区 | 成人影院在线看 | 女人用粗大自熨喷水在线视频 | 继攵催眠女乱h调教 | 日b视频免费看 | 无限资源在线观看播放 | 91国内精品久久久久影院优播 | 亚洲v成人天堂影视 | 九九久久国产 | 免费国产高清视频 | 胖女性大bbbbbb | 精品久久久久免费极品大片 |