一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
大家都是把觸摸屏地線接在哪里 觸摸屏一般都是24V直流 那直流地線與380V交流地線接在一起會有什么不好的影響嗎? 希望各位前輩、大師不吝賜教! |
|
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
不接最好 |
|
---|---|---|
|
lx1421967
級別: 探索解密
![]() |
![]() |
---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
![]() |
分還是有分的,只是一般應用中影響不是很大。我同意1樓的說法啦,24V直流又是觸摸屏的電源而已,大可不必接地線。 |
---|---|
|
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
我是在想觸摸屏的地線是DC24V直流電的漏電保護接地 還是裝在設備外殼上的有AC380或者AC220V的電通過固定螺絲等進入觸摸屏里面干擾或者損壞觸摸屏的保護接地 如果是DC24V的直流漏電保護還是不要跟設備的交流地線接在一起比較好把。。 |
|
---|---|---|
|
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
個人感覺應該是24V直流的 |
|
---|---|---|
|
guoheming
松下智能相機 visionpro視覺
級別: 正式會員
![]() |
小項目的話隨意吧! |
|
---|---|---|
|
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
接或不接不重要,只是想搞清楚這個問題點,還是謝謝各位的回復 ![]() |
|
---|---|---|
|
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
不光是觸摸屏,還有很多其他DC24V的用電器,地線都是跟交流電的地線接在一起嗎? |
|
---|---|---|
|