雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
大家好,現在有1電阻尺,量程0-1250mm 模擬量4-20ma輸入到臺達ES2模擬量模塊。 模擬量模塊更改CHI通道輸入模式為4-20ma,其它未做修改。 D410為模擬量轉換后的數字量。0-32000 。D450放大1000倍暫存。 電阻尺反向安裝,D453為轉換后數字量的逆序值。D510為一個系數值。 現在出現的問題是在最高位置時觸摸屏顯示值大于實際測量值,而在最低位置時觸摸屏顯示值卻小于實際測量值。 ![]() |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
要做校準的,幾乎所有的非數字型傳感器拿到手都需要做一次校準,把0點和滿量程對應的物理量記錄下來,而不是直接用理論計算值,也就是你這個的D510咋來的,而且你這個看起來只有一個比例調節,是不夠的,起碼要再調整一下零點。 極端情況下用二次曲線甚至分段線性化才能保障一個傳感器的絕對重復精度 還有就是電阻式電子尺最好只用中間的一部分,兩頭線性度都是不太好的,除非行程不夠否則不要用 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |