大家好,最近有個小項目想干,5個步進電機,做簡單定位,FX怎么選型比較好,大概看了下資料,可以3U加1PG模塊,也可以兩個3U。NN通信看著也不復雜,1PG看著頭大,兩種方案都沒用過,要學點東西,想聽下大家意見,感謝!! |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
1PG簡單,照著通訊手冊寫就行 |
|
---|---|---|
|
流辰沙
級別: 家園常客
|
1PG有啥頭大的?插上就用了。自己衡量下需要多少個IO,看是FX3U+2*1PG+若干輸入輸出模塊便宜,還是2個FX3U+485 BD組網便宜。 從目前的趨勢來講,越來越多公司用多個PLC去組,而不去搭定位模塊。一方面定位模塊價格不便宜,另一方面一個CPU能擴張的軸數有限。寫程序上也有一點點區別,畢竟涉及到交互信號。 |
---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
|
用FX5U本體可以隨意控制,價格又不貴 |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
非得三菱fx? 信捷本體帶多于5軸 還便宜 匯川也有 編程和三菱大同小異 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
工控勤哥
級別: 工控俠客
|
5U自帶四軸,再加一個兩軸擴展,調試那叫一個舒坦,兩個PLC組網,調試兩個PLC來回插拔,糟心! |
---|---|
|