引用
引用第6樓醉臥美人膝于2021-01-06 12:33發表的 :
最終模擬量來的數是16.32噸,16.32分別再那四個數碼塊上顯示,控制數碼容易,提取這四個數比較費事,200不像300里面可以分別提取某一位數
就最常見的整數除法就行了啊,預估一個最大范圍,從這個地方開始逐位除就可以了,但是最好是要是整數,小數點是可以額外處理的,只用來顯示.
比如16.42,規定的范圍是±99.00,那么你需要顯示4位,最大除數就是10,最小是0.01
16.42除以10,獲得1
16.42-1*10 = 6.42
06.42除以1獲得6
06.42-6*1 = 0.42
00.42除以0.1獲得4
00.42-4*0.1=0.02
00.02除以0.01獲得2
每次除法最后的結果就是1642.
但是PLC上處理的時候,小數除法是非常討厭的,甚至用浮點指令因為單救誤差的原因導致明明?,但是計算出來是0.999999...的情況,所以最好提前乘上一個大整數比如100把小數位數去掉,剩下的都是整數除法很簡單的.小數點判斷在位數不多的情況可以直接寫死,比如<0.09,<0.9,<9.但是實際情況下,一般固定小數點位置也是可以的.