haozai
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
313C PLC沒有報警,后面4個DO卡沒輸出,屏幕上清除了這報錯后,時不時有又有出現,換了通信線也是一樣,換CPU了也不行,DI卡,DO全換過都不行,主要是后面4個DO沒輸出,去年設備還開著的,今年就開不了,還有這屏幕用那個軟件?誰有這屏幕這方面資料? [ 此帖被haozai在2021-03-24 10:29重新編輯 ] |
---|---|
|
aneeee
級別: 探索解密
|
哪里啊?給你過去看看就好了 |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
|
在福州 |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
|
量過有DO模塊24V電源 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
這個屏幕使用西門子的Protools軟件,用這個軟件之前你要準備一臺XP的電腦。 Good Luck~ |
---|---|
|
ma924888027
級別: 網絡英雄
|
如果電壓正常,看看公共端有沒問題? |
---|---|
|
aneeee
級別: 探索解密
|
我覺得你換過CPU,上傳了程序,硬件組態時按默認,沒更改輸出部分的地址分配,導致硬件點沒輸出 |
---|---|
|
13930228124
級別: 探索解密
|
電源的可能性較大 再就是底部連接座 虛接 現場環境太差了。 屏的軟件應該是wincc flexible ...不是SMART IE的那款 |
---|---|
|
haozai
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
PLC監控有輸出啊,就是模塊沒輸出,電源又有24V |
---|---|
|