樓主  發表于: 2021-04-20 10:07
  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下,或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝!!
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2024-12-23
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 14:08
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。
樓主留言:
主要是手動控制要不要進入PLC,不進PLC怎么個控制法,進PLC怎么區分本地觸摸屏手動和遠程啟動。
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-20 19:47
直接進PLC控制,現在的PLC穩定的很!
瞎想一堆,看著都累!
真想萬無一失,做2套消防系統,一用一備,就算壞了1套,還有1套
還糾結不?
樓主留言:
現在就算PLC沒有問題,就近24V電源有問題,也導致系統崩潰用不成
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 411 點
下載積分: 994 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-01-06
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-24 17:15
你怎么不擔心工廠停電了?  你是不是還要給他裝個備用發電機阿
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2024-12-23
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-25 08:43
引用
引用第1樓清風飄雪于2021-04-20 14:08發表的  :
手動做兩套啟動。主要是PLC,PLC出問題走時間繼電器,用一個轉換開關控制,自動和手動互鎖。

用PLC做一個上電運行,帶一個繼電器,常閉觸點做為手動的轉換,PLC沒問題時,用PLC啟動,PLC故障,常閉閉合,手動啟動
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大豪哥) 熱心助人!
    yuehuasheji
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 310 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 796 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2007-11-09
    最后登錄: 2024-12-10
    查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-04-30 18:40
    如果工作環境潮濕,手動就不進PLC。
    dingzyi
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 696 個
    工控威望: 849 點
    下載積分: 9458 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2011-05-29
    最后登錄: 2025-01-08
    查看dingzyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-04-30 20:40
    樓主說了一大堆廢話,討論沒啥鳥意義,都停電了,啟動個錘子
    plc
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 994 個
    工控威望: 1150 點
    下載積分: 18354 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2025-01-08
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-04-30 21:00
    引用
    引用樓主sunlight54于2021-04-20 10:07發表的 關于水泵手動控制和自動控制的方法 :
    手動控制與PLC無關,是單獨的啟停消防泵,所以手動星三角啟動一樣的要用時間繼電器。但自動控制的信號要給PLC,手動的信號不給PLC。
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二三区在线观看 | 99精品网 | 精品一区二区三区免费毛片 | 99久久精品免费看国产情侣 | 四虎一区| 亚洲 制服 欧美 中文字幕 | 国产精品国语自产拍在线观看 | 美女胸又大又黄又www小说 | 含羞草传媒每天免费一次破解 | 黑人粗长大战亚洲女 | 四虎永久免费地址 | 四虎在线网站 | 91精品久久国产青草 | 亚洲国产精品久久网午夜 | 国产综合久久久久 | 亚洲欧美另类第一页 | 星空无限传媒xk8046 | 亚洲黄色色图 | 欧美美女被艹 | 精品videoss另类日本 | 成人区精品一区二区毛片不卡 | 亚洲成人免费观看 | 色人阁图片 | 国产成人愉拍免费视频 | 精品久久久久久影院免费 | 国产精品视频二区不卡 | 四虎影院最新网址 | 91色爱 | 操黄| 免费看打屁股视频的软件 | 日本亚洲欧洲高清有码在线播放 | 久久偷拍国2017 | 欧美成人精品福利网站 | 国产乱码在线精品可播放 | 99人中文字幕亚洲区 | 国产精品欧美一区二区 | 91九色porn偷拍在线 | www.福利| 欧美久久综合网 | 国内精品自产拍在线观看91 | 国产成人免费片在线观看 |