負極短不短接要看實際情況了。
1.從EMC共電源干擾角度講,比如,CPU一個供電,繼電器的負載用一個供電,考慮繼電器或者說感性負載關斷時會產生干擾,這個干擾不希望通過電源串到同電源的其他負載,干脆分開供電,互不影響,這時你肯定不短接了,一短接起不到作用了。
2.但比如你要是共模干擾的角度考慮,擔心各個設備電位不等,這時要短接。比如:2個通信設備,這時要短接上,有的系統距離比較遠,還要單獨敷設等電位線呢,并且線徑有要求。
M接不接地呢也看情況:
無法保證接地電阻足夠小,4Ω以下一般,別接,因為干擾沒準從地線串到M。
還有些系統要求浮地系統,這時也別接?淳唧w情況,接地不同場合M端的處理不一樣的。
我懷疑:接地端和M之間應該內部有個R-C的回路。
抄過來的,你看看,感覺解釋的挺清楚的