我看到過有些項目的多個24V直流電源,喜歡把0V串聯再接地有什么樣的考量在里面?不接地直接0V串聯不也是等電位嗎?求解
風起星光顫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-07-25
最后登錄: 2024-09-23
查看風起星光顫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 08:55
負極短不短接要看實際情況了。
1.從EMC共電源干擾角度講,比如,CPU一個供電,繼電器的負載用一個供電,考慮繼電器或者說感性負載關斷時會產生干擾,這個干擾不希望通過電源串到同電源的其他負載,干脆分開供電,互不影響,這時你肯定不短接了,一短接起不到作用了。
2.但比如你要是共模干擾的角度考慮,擔心各個設備電位不等,這時要短接。比如:2個通信設備,這時要短接上,有的系統距離比較遠,還要單獨敷設等電位線呢,并且線徑有要求。
M接不接地呢也看情況:
無法保證接地電阻足夠小,4Ω以下一般,別接,因為干擾沒準從地線串到M。
還有些系統要求浮地系統,這時也別接。看具體情況,接地不同場合M端的處理不一樣的。
我懷疑:接地端和M之間應該內部有個R-C的回路。

抄過來的,你看看,感覺解釋的挺清楚的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(kuangjuncai8)

    主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂网在线观看视频| 日本免费观看95视频网站| 91香蕉国产在线观看人员| 私人影院免费观看| 成人人免费夜夜视频观看| 欧美日韩视频在线一区二区| 国产在线影院| 国产成人精品高清免费| 亚洲天堂中文| 亚洲第一页综合| 国产精品福利在线观看秒播| 亚洲毛片网| 丝瓜黄瓜茄子西红柿秋葵榴莲| 1314酒色| 99精品视频免费观看| 亚洲精品无码不卡在线观看| 深夜在线网站| 国产精品女主播自在线拍| 大吊操| 日本免费在线观看| 日韩精品免费看| 国产欧美一区二区三区免费| 国产91成人精品亚洲精品| 成人高清视频在线观看| 成人福利在线视频免费观看| 四虎永久| 深夜www| 欧美另类老女人| 精品国产一区二区三区久久久狼| 国产精品久久久久久久免费大片| 亚洲一区二区三区深夜天堂| 猛h辣h高h文湿重口| 国产一区二区不卡视频| 36美女厕所撒尿全过程| 91精品乱码一区二区三区| 日韩天堂在线| 日韩精品一区二区三区免费视频| 欧美一级片免费| 青青草原伊人网| 国产视频一区二区| 久久精品熟女亚洲AV国产|