三菱FX5U控制帶剎車伺服,現在剎車用的是軸的運行繼存器SM5500的狀態來驅動剎車,現在出現問題是轉一兩次停下來就報過載,經常看到設備在停下來后還有一點點微動。這個剎車一般是用什么信號來松開和鎖住的?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
tx198835
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 281 點
下載積分: 555 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2024-09-23
查看tx198835的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-08 21:26
  用驅動的控制接剎車信號,一般松下10 11腳就可以
不要用PLC接剎車
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 413 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 3489 分
在線時間: 1210(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-11-27
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-08 21:54
煞車由驅動器連線控制
設定好只要異;蛩欧患ご
就off
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-09 12:28
我一般都是一直開著剎車的,伺服或者設備異常了才鎖住。
lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 2718 點
下載積分: 41797 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-06-07
最后登錄: 2024-11-26
查看lyqiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-09 13:04
引用
引用第1樓tx198835于2021-07-08 21:26發表的  :
  用驅動的控制接剎車信號,一般松下10 11腳就可以
不要用PLC接剎車

驅動器也需要PLC給使能信號才松開剎車的,直接給脈沖,驅動器是不會松開剎車的,這個方式也試過了,也是存在一樣的問題。
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 11727 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2024-11-27
查看陽1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-09 19:15
可以把剎車接到伺服的使能輸出信號上,只要伺服正常就松開剎車。
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-07-12 15:19
一般來說,伺服電機可以自己邏輯控制剎車的開斷,比如在無報警的情況下打開使能,把剎車的兩根線接在驅動器的剎車接口上就可以了,也可以把剎車接在PLC的輸出點上,在程序里面寫段邏輯,無報警的情況下點開使能就OUT這個輸出點控制剎車打開,也可以把剎車上電常ON,但是要考慮到Z軸報警時使能沒有了,電機會不會往下掉
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 2151 點
下載積分: 22388 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-27
查看zq123666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-07-31 11:19
可以讓剎車信號共用使能信號輸出的條件!
sadnesss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 150 點
下載積分: 752 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-11-10
最后登錄: 2024-11-19
查看sadnesss的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-08-01 16:10
剎車信號一般都是通過伺服驅動器來控制的,伺服的剎車應該是通電就打開,有故障才生效
printf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 112 點
下載積分: 686 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-04-20
最后登錄: 2024-06-04
查看printf的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-08-10 10:23
伺服驅動控制剎車,或者PLC運行就直接松開剎車
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19347 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-08-10 17:31
帶剎車的伺服電機,一般是通過伺服驅動器的輸出IO來確定當前是否打開或者是關閉抱閘,一般是在使能之后打開抱閘,斷開使能后是恢復抱閘的狀態,伺服驅動器會根據當前的時序確定好驅動,看你的用法了
liujian-weng
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2558(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-11-24
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-08-11 16:59
軸的運行繼存器SM5500的狀態一般是檢測到多少轉時認為是on,這個好像是可以調整的,很低的速度是就已經off啦,這個說明好像以前在一本資料看到的 ,不知道對不對?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 17个农民工婉莹第一部| 国产色婷婷亚洲| 美女漫画网| 国产福利视频一区二区微拍| 亚洲zooz人禽交xxxx| 韩国三级年轻小的胰子完整| 免费午夜影院| 欧美日韩在线一区| 国产自拍视频网站| 日本爽p大片免费观看| 日一日操一操| 动漫美女人物被黄漫在线看| 天码毛片一区二区三区入口| 欧美高清milf在线播放| 国产精品玖玖玖影院| 国产免费又粗又猛又爽视频国产| 四虎小视频| 午夜福利电影网站鲁片大全| 91碰| 香蕉国产人午夜视频在线观看| 亚洲电影不卡| www在线视频在线播放| 日本一卡=卡三卡免费| 欧美亚洲国产一区二区三区| 久久亚洲精选| 18日本xxxxxxⅹxx96| 青青青国产精品国产精品美女| 青青成人| 日本高清中文| caonila国产在线观看| 国产三级精品播放| 别停好爽好深好大好舒服视频| 色呦呦入口| 天美传媒在线视频| 色偷偷亚洲男人| 国产一区二区免费在线| 福利三区| 91九色porn偷拍在线| 久久午夜一区二区| 久久r视频| 免费国产一级观看完整版 |